Страница 409 из 506 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 5053

Тема: ПР200

  1. #4081

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер коллеги. Тут подкинули задачку. Есть рельсы. На рельсах тележка.Начальная точка "А" и конечная точка "Б". Есть несколько зон через которые тележка проезжает от "А" до "Б" и назад от "Б" к "А". Таких зон 4 (пока ). Зоны помечены RFID меткой. На самой тележки считыватель. Задача научить ПР200 работать с метками. Считыватель с RS485 modbus. Кто то делал что то подобное( работа с метками). Как я вижу. Ставлю 3 КВ на тележку. Один для "А". Один для "Б". И еще один ставлю так что подъехал к метки "он с работа". Тормозим движение тележки. Считываем метку. Обрабатываем подпрограмму метки и потом едем дальше.
    Если со считыванием по RS проблем не будет, то не вижу преград.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4082

    По умолчанию

    Ну я пока железо не получил. А для себя не могу понять я впишу "имя метки" в программу ОЛ. Жду считыватель и карту.

  3. #4083

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Ну я пока железо не получил. А для себя не могу понять я впишу "имя метки" в программу ОЛ. Жду считыватель и карту.
    Нужно смотреть что отправляет читатель, в идеале привязка карты в считывателе, а по RS отправляется текущий номер сработавшей метки, если там будут массивы, или задание всего через RS, то не факт что получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4084
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2013
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    здравствуйте подскажите пожалуйста как преобразовать целочисленное в флоат с минусовым значением? проблема в том что по сети принимаю с прибора в пр целочисленное (температура в минусовом диапазоне ) плюсовое значение перевожу нормально а после 0 не как

  5. #4085

    По умолчанию

    А измерительный прибор тоже ОВЕНовский? У ТРМов отрицательные температуры передаются в дополнительном коде. Как осуществляется преобразование, можно посмотреть в видео Юрия https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313825 , а макрос взять из примера, размещённого в описании к этому ролику на Ютуб.

  6. #4086
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от валерий271980 Посмотреть сообщение
    здравствуйте подскажите пожалуйста как преобразовать целочисленное в флоат с минусовым значением? проблема в том что по сети принимаю с прибора в пр целочисленное (температура в минусовом диапазоне ) плюсовое значение перевожу нормально а после 0 не как
    Можно так:

    INT_TO_FLOAT_2.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #4087
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2013
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Большое спасибо ! Буду пробовать

  8. #4088
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от валерий271980 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо ! Буду пробовать
    Вот здесь макросы есть прямого и обратного преобразования: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3

    Можно переделать на современном элементном уровне!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2020 в 08:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4089
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    А нет ли у кого макроса плавного пуска-останова аналогового сигнала (например, токового выхода) с настройкой периода нарастания-спада?
    По задаче надо управлять плавным пуском двух 50кВт нагрузок (нагреватели), чтобы они включались-выключались не одновременно и плавно.

  10. #4090

    По умолчанию

    Менеджер компонентов-Регуляторы-Rise_Fall_ не подходит?

Страница 409 из 506 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •