  1. #4061

    По умолчанию

    Добрый день. Заинтересовался ПР200, пробую переписать один проект на него - столкнулся с неразрешимой проблемой - нет привязки к оси времени, то есть нужен доступ к какому то системному таймеру (желательно монолитный 32 битный счет в микросекундах), иначе написать большинство регуляторов оперирующих отрезками времени между циклами не представляется возможным.
    Ну и что бы два раза не писать:
    -У STM32F1 точно есть аппаратный квадратурный энкодер, какая проблема вывести его например на первые два дискретных входа и добавить соответствующий функциональный блок в кодогенератор? Привлекательность прибора от этого сильно вырастет.
    -Третье - риторический вопрос - чем обусловлено такое сильное увлечение числами с плавающей точкой на процессоре явно не имеющем аппаратного АЛУ для таких данных? Время цикла будет стремительно расти с ростом вычислений - а время цикла это для АСУшников святое.
    -Четвертое - каприз - ребята, мантису запятой отделяют только бухгалтеры, но бухгалтеры не пишут циклограмм для ПЛК, добавьте в будущем хотя бы выбор - после 30 лет программирования эта запятая реально мозолит глаза и постоянно приходится исправлять машинально вбитое значение!
    -Спам с комплиментами - а в общем и девайс и кодогенератор довольно симпатичные - желаю удачи.

  2. #4062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если бы Вы воспользовались моим советом, то всё уже бы подключили: создайте нагрузку для токового выхода = 500 Ом, падение напряжения на нагрузке составит 2-10 В, для выхода по напряжению я уже писал как подключить, единственное, что немного сместится начало шкалы, думаю это не принципиально, ну в крайнем случае чуть сместите риску начала шкалы, всё!
    Как можно с такой элементарной задачкой два дня мучится?!
    Спасибо большое!

  3. #4063

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nickbeljaev Посмотреть сообщение
    Добрый день. Заинтересовался ПР200, пробую переписать один проект на него - столкнулся с неразрешимой проблемой - нет привязки к оси времени, то есть нужен доступ к какому то системному таймеру (желательно монолитный 32 битный счет в микросекундах), иначе написать большинство регуляторов оперирующих отрезками времени между циклами не представляется возможным.
    Ну и что бы два раза не писать:
    -У STM32F1 точно есть аппаратный квадратурный энкодер, какая проблема вывести его например на первые два дискретных входа и добавить соответствующий функциональный блок в кодогенератор? Привлекательность прибора от этого сильно вырастет.
    -Третье - риторический вопрос - чем обусловлено такое сильное увлечение числами с плавающей точкой на процессоре явно не имеющем аппаратного АЛУ для таких данных? Время цикла будет стремительно расти с ростом вычислений - а время цикла это для АСУшников святое.
    -Четвертое - каприз - ребята, мантису запятой отделяют только бухгалтеры, но бухгалтеры не пишут циклограмм для ПЛК, добавьте в будущем хотя бы выбор - после 30 лет программирования эта запятая реально мозолит глаза и постоянно приходится исправлять машинально вбитое значение!
    -Спам с комплиментами - а в общем и девайс и кодогенератор довольно симпатичные - желаю удачи.
    Вход под энкодер это будет в ПР102.

  4. #4064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Значит, что я обнаружил.
    Корректировка часов действительно происходит. Вчера решил попробовать не мелочиться и ввёл сразу 1000 сек/мес из OL. Но я нажимал "записать" несколько раз, поэтому не уверен сколько раз по 1000 туда ввелось. За менее чем полные сутки часы теперь спешат на 3 сек/сутки, а до этого отставали ровно 5 сек/сутки, за двое суток 10 сек отставание было. Теперь вот ввёл из OL 500 сек/мес. Вот посмотрим, либо притормозятся, либо наоборот ещё больше ускорятся, ведь я так же несколько раз "записать" нажимал, а как оно принимается пока не понятно, может надо было с минусом значение записывать.

    p.s. Зашел сегодня на старый объект, где я ПР200 ставил ещё в 2017 году, посмотрел время, и о чудо - минута в минуту с телефоном, на котором автосинхронизация стоит, а ведь около двух лет прошло, умели же делать
    Держите мои 20 копеек по вопросу автономных часов. Тут все зависит от кварца, от его "везения" в производстве и от колебаний окружающей температуры, возможно влажности на поверхности плат. Есть специализированные кварцы, которые еще и выбирают-подбирают из больших партий, тогда можно получить гарантированную секунду/год для широко диапазона температур, но такие штуки слишком дороги для использования в ПР200, поэтому при стабильной температуре можно получить удачный прибор или откорректировать менее удачный, если же температуры меняются то и коррекция не поможет, так как уход частоты будет непостоянен, единственный вариант как то организовывать периодическую коррекцию, например написать четкую инструкцию для пользователя, ну или по сети если есть.
    Последний раз редактировалось nickbeljaev; 18.01.2020 в 19:57.

  5. #4065

    По умолчанию

    Добрый день. Не нашел на сайте схемы подключения аналогового датчика с внешним питанием. Есть у кого такая?

  6. #4066

    По умолчанию

    Стандартная схема для любого токового входа.

  7. #4067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    создайте нагрузку для токового выхода = 500 Ом, падение напряжения на нагрузке составит 2-10 В,
    То есть вполне реально заставить работать токовый выход как дискретный?
    Примерно так. Только что брать за "землю"?

    токовый выход.jpg

  8. #4068
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    То есть вполне реально заставить работать токовый выход как дискретный?
    Примерно так. Только что брать за "землю"?

    токовый выход.jpg
    Надеюсь, это шутка такая, типа купить самолёт и ездить на нём как на автомобиле, Вам можно обратить внимание на ПР200 пятой модификации, там 12 дискретных выходов или это:

    prm1.png

    https://owen.ru/product/prm

    Короче, обычно так берут:

    Заземление.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2020 в 21:39.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4069

    По умолчанию

    мда... Видимо я очень сильно ошибся в выборе форума.

  10. #4070

    По умолчанию

    ну вы блин даете! вам ответили глупостью на ваш глупый вопрос. чем вас не устраивает общий выход аналоговых выходов, который как общий провод вполне себе подойдет.