  1. #4031

    По умолчанию

    Ну вот тут, например. На стр.29.
    Вложения Вложения

  2. #4032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Ну вот тут, например. На стр.29.
    Спасибо за разъяснения.

  3. #4033
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ответьте пожалуйста, как: 0х9200 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 575 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8192 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 512 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8208 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 513 регистра программируемого реле ПР200 Вложение 45944?
    В самом начале поста https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916, из которого Вы взяли картинку, про это написано и картинка есть с распределением регистров/бит в слейве ПР.

    Вот смотрим на картинку - регистр 575 в hex будет 23F, значит разряды этого регистра от 0(0) до F(15) ,будут иметь адреса от 23F0 до 23FF, т.е. в дес от 9200 до 9215
    ================================================== ===================

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    У панелей сквозная нумерация битов, и регистров как таковых нет. Следовательно номер бита в панели следует делить с остатком на 16. Частное -- это номер регистра, остаток -- номер бита. Т.е. 8192/16=512+0. 512й регистр, нулевой бит. 8195/16=512+3/16, 512й регистр, 3й бит. Всё это есть в руководстве.
    Ну Вы даёте!
    Как это, у панели регистров нет?
    Можно вместо бита 0х9200
    Захват-2.png
    использовать в переключателе разряд 00 регистра 4х575
    Захват-3.png

    В ПР адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
    Это следует из Руководства на ПР а не из руководство на панель
    Захват-1a.png

    таким образом такие переключатели эквивалентны
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 18:28.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4034

    По умолчанию

    Подскажите - поставил ПР200 + модуль расширения. Программа залита, ПО обновлено. Не работают входа, ни один. Выходы все нормально. Подключал и индуктивные и мех. датчики. Состояние входов всегда ноли, диоды на модуле расширения не загораются. Что я не так настроил?

  5. #4035
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    модели напишите и того и другого...

  6. #4036
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grammofon Посмотреть сообщение
    Подскажите - поставил ПР200 + модуль расширения. Программа залита, ПО обновлено. Не работают входа, ни один. Выходы все нормально. Подключал и индуктивные и мех. датчики. Состояние входов всегда ноли, диоды на модуле расширения не загораются. Что я не так настроил?
    На входы надо напряжение подавать, сухой контакт не катит.

  7. #4037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Только я делал бы не мигающий бит из панели, а Запрос - Ответ.
    Т.к. если панель "отвалится" сразу после записи "1", то эта единица в слейве и останется навсегда, сбросит таймер и никакого сторожа
    По этому
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре (Например бит 0 в регистре 575) и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    Вложение 45561
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита.
    Вложение 45562
    Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Вложение 45563

    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
    Вложение 45564

    ЗЫ.
    Эта схема работает если после загрузки проекта в ПР питание не выключать. Но если питание ПР выключить и включить, то бит "Нет связи" не устанавливается.
    По этому схему нужно изменить
    Вложение 45596
    Ввел задержку на один цикл при включении питания. Иначе первоначальное изменение в сетевом регистре "КонтрСв" не происходит

    Проект во вложении исправил
    А как сделать, что-бы и на панели СП3хх отображалось "Обрыв связи"?

  8. #4038
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    А как сделать, что-бы и на панели СП3хх отображалось "Обрыв связи"?
    Это Вы скажите спасибо теоретикам из ОВЕН
    Они взяли и удалили из шаблона проекта панели стандартный вызов окна потери связи.
    Думали, что избавятся от тормозов в панели, однако тормоза остались, а окно потери связи исчезло.
    Теперь они предлагают вручную периодически проверять в панели битики.

    Даже не буду рассматривать такой вариант, т.к. у себя вернул стандартный механизм вызова окна потери связи
    А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.3d и окно потери связи будет автоматом
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2019 в 10:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #4039

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это Вы скажите спасибо теоретикам из ОВЕН
    Они взяли и удалили из шаблона проекта панели стандартный вызов окна потери связи.
    Думали, что избавятся от тормозов в панели, однако тормоза остались, а окно потери связи исчезло.
    Теперь они предлагают вручную периодически проверять в панели битики.

    Даже не буду рассматривать такой вариант, т.к. у себя вернул стандартный механизм вызова окна потери связи
    А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.2d и окно потери связи будет автоматом
    Спасибо за ответ.

  10. #4040

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это Вы скажите спасибо теоретикам из ОВЕН
    Они взяли и удалили из шаблона проекта панели стандартный вызов окна потери связи.
    Думали, что избавятся от тормозов в панели, однако тормоза остались, а окно потери связи исчезло.
    Теперь они предлагают вручную периодически проверять в панели битики.

    Даже не буду рассматривать такой вариант, т.к. у себя вернул стандартный механизм вызова окна потери связи
    А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.2d и окно потери связи будет автоматом
    Специально спросил у "теоретиков" вчера, сказали что эта "фича" удобней, не часто работаю с панелью, но помню что постоянно выскакивающее окно даже если нет связи с одной переменной бесит, чем бит плох?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 404 из 506 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414454504 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •