    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    На графиках в облаке хорошо виден уход времени прибора по точкам включения/выключения нагрузки. Последний сигнал от Заказчика был сегодня утром. Отставание ПР200 на 10 мин.
    Да, это много, а за какой период?

    Если в облаке, то можно наверное сделать коррекцию в определенный интервал времени, например раз в неделю или день. Не уверен есть ли запись по расписанию из облака, если есть, то выделить один регистр и проблема решена.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 13.11.2019 в 22:35.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #3982
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ээ, на ПР200 можно по сети записать новое время ?

  3. #3983
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ээ, на ПР200 можно по сети записать новое время ?
    Да, системные переменные дата и время имеют свои адреса ModBus.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #3984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Только я делал бы не мигающий бит из панели, а Запрос - Ответ.
    Т.к. если панель "отвалится" сразу после записи "1", то эта единица в слейве и останется навсегда, сбросит таймер и никакого сторожа
    По этому
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре (Например бит 0 в регистре 575) и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    Вложение 45561
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита.
    Вложение 45562
    Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Вложение 45563

    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
    Вложение 45564
    Спасибо за подробный ответ.

  5. #3985

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ээ, на ПР200 можно по сети записать новое время ?
    И не только на 200, на всех с часами.

    https://youtu.be/kq-Q3BfO0R0?t=357 как раз делал такую коррекцию, записью через сетевые регистры минут.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.11.2019 в 09:04.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #3986
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да уж, документацию читать надо чаще, у меня вопрос в другом - выбираем в ОЛ системные переменные, вот почему там адресации нет для удобства ?

  7. #3987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Да уж, документацию читать надо чаще, у меня вопрос в другом - выбираем в ОЛ системные переменные, вот почему там адресации нет для удобства ?
    Видимо потому, что это разные области, не модбас, а только для чтения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #3988
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Как не Modbus ? тогда какой смысл ?????

  9. #3989
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Как не Modbus ? тогда какой смысл ?????
    Юрий имел ввиду, что в окне редактора ОЛ системные переменные только для чтения, а доступные в редакторе ОЛ сетевые - только в области ModBus adr200..23F
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2019 в 11:58.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #3990
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Часы реального времени
    Все
    модификации
    Секунды int16 0x0400 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    Минуты int16 0x0401 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    Часы int16 0x0402 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    Число int16 0x0403 0x03, 0x04, 0x06, 0x10

    В доке такие адреса