Страница 362 из 506 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 5053

Тема: ПР200

  1. #3611

    По умолчанию

    Добрый день. может у кого были проблемы с ПРМ. Реле не держат пускатель. на короткое время отпускается.

  2. #3612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    Добрый день. может у кого были проблемы с ПРМ. Реле не держат пускатель. на короткое время отпускается.
    Может ПРМ в аварию уходит, давайте больше подробностей.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3613

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Может ПРМ в аварию уходит, давайте больше подробностей.
    Перекинул контактор на свободный выход пр 200 проблема исчезла. Что может быть не знаю. Прм не в аварии. Дальше запускаешь все работает. Проблема появлялась раз 8 за сутки.
    Сейчас заказал другую прм. Посмотрю что на новой будет.

  4. #3614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    Добрый день. может у кого были проблемы с ПРМ. Реле не держат пускатель. на короткое время отпускается.
    У меня стоят промежуточные реле.Обьект КНС. Проблем нет в работе 6 месяцев. Тут уже писали что что у пр что у прм "нагрузку" лучше подключать не напрямую.

  5. #3615
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    модульные контакторы внутренние реле выдерживают, так как модульки как правило могут управляться и переменкой и постоянкой.
    А вот обычные контакторы убивают контакты встроенных реле. Либо RC цепи ставить (не проверял поможет ли) либо промежуточные реле.
    Я уже перепаивал встроенные на ПР200. С модульными уже пару лет как проблем нет.

  6. #3616

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Тогда зачем реле на выходе. Лучше транзисторы ставить, если промежутке ставить. Логично?

  7. #3617
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Dimos 1. дешевле 2. часто ведь нужен именно сухой контакт.
    з.ы. просто эти омроновские реле ну очень слабые по контактам, собственно как и другие подобные. Вот и получается, что само по себе ПР200 подходит только для слаботочного управления.

    з.ы. вот только на месте производителя не мешало бы ставить реле с переключающимися контактами. Иногда нужно. И если бы это было из коробки, было бы здорово.

  8. #3618

    По умолчанию

    Планировали делать вариант ПР200 с 4-мя бесконтактными выходами. Они уже выпускаются? Можно заказывать?

  9. #3619
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Планировали делать вариант ПР200 с 4-мя бесконтактными выходами. Они уже выпускаются? Можно заказывать?
    ПР200-х.5 с 4 транзисторными выходами будут в продаже в конце январе - феврале. Пока тестируем.

  10. #3620

    По умолчанию

    Коллеги, подскажите, плиз!

    Нужно подключить ТТР (управление 3-32 VDC) к ПР200-24.2.0.0. К ТТР подключен нагреватель, которым буду управлять через ПИД-регулятор и макрос ШИМ в ОЛоджик.

    Вопрос!
    Реле э/м на выходах ПР200 на какую частоту включений рассчитаны? Какой период ШИМ в мс ставить?

    Или лучше ставить ТТР с управлением через 4-20 мА?
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 12.01.2019 в 20:10.