Страница 145 из 506 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 5053

Тема: ПР200

  1. #1441
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Ну а так нужно сменить прошивку ...имхо
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1442

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну так "землю" наверное оторвали. Можно еще попробовать фазу с нулем на БП местами поменять
    Потенциалы уравнены относительно земли (РЕ), БП заземлён.
    Цитата Сообщение от rovki
    Ну а так нужно сменить прошивку ...имхо
    Прошивку поменял какая была в ОВЕН Логик

  3. #1443
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2015
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, возможно ли в ПР200 кнопками с дисплея регулировать пороги отключения/включения выходов, по датчику температуры?

  4. #1444

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, возможно ли в ПР200 кнопками с дисплея регулировать пороги отключения/включения выходов, по датчику температуры?
    да, можно.

  5. #1445

    По умолчанию

    А модуль расширения для ПР200 уже существует, что то не нашел в каталоге.

  6. #1446

    По умолчанию

    ПР200: Возник вопрос по работе RS-485 в режиме Slave. Зависит ли время отклика от времени цикла? Замечено например, что при времени цикла 4мс связь была хорошей, но когда время цикла стало 14мс, связь стала неустойчивой. При этом у мастера ожидание отклика было 3мс. Когда сделал ожидание 15мс - опять связь нормальная. Получается что период ожидания отклика должен зависеть от времени цикла у абонента? Тогда об этом нужно хотя бы объявлять. Пожалуйста, проясните этот вопрос. У других производителей такой зависимости нет, отклик отдается сразу.

  7. #1447
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    В ОПС(мастер) отклик вообще ставится 1000мс .А там как ответит устройство .за 5 так за 5 ,за 30 так за 30.Скорость мастера будет определятся скоростью слейва .Время таймайта на скорость обмена не влияет .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1448

    По умолчанию

    здравствуйте!

    сегодня пр200 выдала такое сообщениеIMG_20160707_135744.jpg и отказалась работать.....

    проблема решилась перезаливкой проекта.....сам проект не получается вставить даже архивированный

  9. #1449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Время таймайта на скорость обмена не влияет .
    Влияет когда слейвов несколько (у меня в сети 8 слейвов). Если ставить ожидание отклика с запасом, то отключение любого абонента будет существенно тормозить связь с остальными, поэтому подбирается минимально допустимое. И всё же как работает отклик слейва конкретно у ПР200, зависит ли от времени его цикла?

  10. #1450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    здравствуйте!

    сегодня пр200 выдала такое сообщениеIMG_20160707_135744.jpg и отказалась работать.....

    проблема решилась перезаливкой проекта.....сам проект не получается вставить даже архивированный
    Внутреннее ПО обновляли, и после этого выскочила?
    У меня при обновлении прошивки на новом реле выскакивает такое.

Страница 145 из 506 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя