Страница 424 из 506 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 5053

Тема: ПР200

  1. #4231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Примерно так.
    Спасибо вам)

  2. #4232
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фаррух Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советами новичку
    Вопросы:
    1. Как реализовать на ПР200 (точнее на его панели) кнопки управления двумя насосами (Вкл/Отк насос1 и Вкл/Отк насос2), и чтобы эти кнопки высвечивались при переходе в режим "Ручной" (в режиме автомат их не видно или невозможно редактировать)?
    2. Как реализовать сброс аварий на ПР200 как на контроллере СУНА122 (чтобы кнопка сброс выводилась на экран когда есть авария)?
    Я так предпочитаю, с одним переключателем режимов: Выключено/Включено/Автоматический:

    ПР200(насосы).PNG

    И переменная сброс аварии будет скрыта пока авария не появится, непонятен смысл, зачем её скрывать?

    ПР200(насосы).owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #4233

    По умолчанию

    Спасибо вам за ответ
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И переменная сброс аварии будет скрыта пока авария не появится, непонятен смысл, зачем её скрывать?
    Ну чтобы лишний раз не тыкались)
    На СУНА122 это хорошо реализован, т.е. когда авария "true" на экране появится "Сбросить", а на "false" на этом месте будет пусто (как-то так). Искал исходник данного алгоритма, но не нашел
    Первый вопрос решен, осталось реализовать второй

  4. #4234
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фаррух Посмотреть сообщение
    Спасибо вам за ответ

    Ну чтобы лишний раз не тыкались)
    На СУНА122 это хорошо реализован, т.е. когда авария "true" на экране появится "Сбросить", а на "false" на этом месте будет пусто (как-то так). Искал исходник данного алгоритма, но не нашел
    Первый вопрос решен, осталось реализовать второй
    Так это вроде и был второй вопрос, первый по двухпозиционному переключателю Алексей Геннадьевич показал, я предложил трёхпозиционный(более двух позиций) переключатель(я так предпочитаю делать) и показал как можно скрыть переменную(любую), вроде все вопросы осветили?!

    Или так можно сделать, при аварии режим работы насосов переключается в "Выключено" и для включения насосов, после сброса аварии, надо вновь задать требуемый режим работы:

    ПР200(насосы)_2.PNG

    ПР200(насосы)_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2021 в 21:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4235
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Если в приборе защищен паролем вход в системные настройки, как его сбросить?

  6. #4236

    По умолчанию

    если не изменяет память - прошить туда свою программу в которой нет пароля на системные настройки.

  7. #4237

    По умолчанию

    Добрый день.
    Связь ПР200 и СП3хх. Регистров обмена много.
    Если СП мастер, то в его конфигураторе можно настроить групповые запросы.
    Вопрос - а если мастер ПР, то регистры будут считываться/записываться по одному? И такой вариант будет заметно медленнее?

  8. #4238

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как более правильно реализовать кнопку аварийной остановки на ПР200-24? Предполагаю полное снятие питания 24в с ПР200, как на это будет реагировать ПР, не скажется ли на его работоспособности?

  9. #4239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений8686 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как более правильно реализовать кнопку аварийной остановки на ПР200-24? Предполагаю полное снятие питания 24в с ПР200, как на это будет реагировать ПР, не скажется ли на его работоспособности?
    Обычно аварийная кнопка блокирует пускатели двигателей или других механизмов. А есть ли смысл отключать ПР, зависит от логики входов/выходов. Но вообще, на мой взгляд, отключение питания PLC/реле от аварийной кнопки - это неправильно.

  10. #4240
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений8686 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как более правильно реализовать кнопку аварийной остановки на ПР200-24? Предполагаю полное снятие питания 24в с ПР200, как на это будет реагировать ПР, не скажется ли на его работоспособности?
    Может лучше применить кнопку "аварийный стоп" с фиксацией(грибок) и обесточивать цепи управления исполнительных механизмов, без обесточивания ПР?!
    В любом случае, здравый смысл восторжествует!
    Если что-то сделать без здравого смысла, то вскоре здравый смысл приходит сам и заставляет всё переделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2021 в 15:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.