Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ПР100 Retain не работает

  1. #1

    По умолчанию ПР100 Retain не работает

    Есть внутренняя переменная Boolean, которая подключена к выходу RS-триггера. Отключаю питание при взведенном триггере, но при включении триггер оказывается сброшен. Хотя R-вход не активен. Я даже отцеплял от него связь, не помогло.

    Светодиод F1, связанный с retain-переменной при включении моргает. Как будто бы восстановление значения работает, но почему-то через долю секунды сбрасывается.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    Mikhailo так не работает, триггер при старте программы после включения питания не знает, что там true

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,132

    По умолчанию

    Ну, так, триггер же не энергонезависимый, поэтому и стартует сброшенным
    Если нужен энергонезависимый триггер, то самому надо делать
    Энергонезависимые T, SR и RS-триггеры!.PNG
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.04.2024 в 11:56.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    Есть внутренняя переменная Boolean, которая подключена к выходу RS-триггера. Отключаю питание при взведенном триггере, но при включении триггер оказывается сброшен. Хотя R-вход не активен. Я даже отцеплял от него связь, не помогло.

    Светодиод F1, связанный с retain-переменной при включении моргает. Как будто бы восстановление значения работает, но почему-то через долю секунды сбрасывается.
    RS-триггер не обладает энергонезависимостью, в смысле, я выкладывал на форуме RS-триггеры с энергонезависимость:

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=742

    Я так понимаю, Вы начинающий профессионал?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2024 в 11:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    RS-триггера
    поставьте SR и посмотрите, что будет

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    триггер при старте программы после включения питания не знает, что там true
    Я теперь понял, выход Q триггера - это не одно и то же, что и retain-переменная.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы начинающий профессионал?


    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    поставьте SR и посмотрите, что будет
    Ничего не изменится, дело не в этом, как оказывается...

    Dimensy, спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    Лучше всего подошел T-триггер энергонезависимый, я ведь именно это пытался реализовать на RS-триггере.

    Кстати, кто-нибудь реализует конечные автоматы на ПР-ках? У меня есть свой рабочий вариант.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    Лучше всего подошел T-триггер энергонезависимый, я ведь именно это пытался реализовать на RS-триггере.

    Кстати, кто-нибудь реализует конечные автоматы на ПР-ках? У меня есть свой рабочий вариант.
    Полно, на любой вкус автоматов на ST и не только https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#84

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    Кстати, кто-нибудь реализует конечные автоматы на ПР-ках? У меня есть свой рабочий вариант.
    Статья нечаянно найденная в инете
    Захват-01.png

    Автоматное программирование в среде Owen Logic https://disk.yandex.com/d/4o00BfGWpwUfDw
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Автоматное программирование в среде Owen Logic
    Спасибо.

    В принципе, я также реализовал. Но так как у меня 20 состояний и более разветвленный автомат, то я пришел к выводу, что на практике нужны блоки 6И, 6ИЛИ, 8И, 8ИЛИ, переменная ВСЕГДА_ВКЛ, а еще блоки State и 5State - это фактически RS-триггеры с размноженными по условию ИЛИ входами R и S.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100
    от maintenancekbk24@gmail.com в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 07:45
  2. Подключение ПР100
    от Signet в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:55
  3. Не работает RS485 на ПР100
    от altSobor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 16:38
  4. ПР100 + Weintek
    от darkmS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 21:15
  5. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •