Уважаемые знатоки. Появилась задача выдумать системку для управления станцией повышения давления. В состав системы входят 2 ПЧВ3, ПР-200, ИП320. ПР-200 управляет работой системы, а именно обрабатывает поступающие команды, (контроль за давлением на входе (аналоговый вход №1), контроль за давлением на выходе(аналоговый вход №2),контроль частоты вращения рабочего двигателя насоса (или переменная по RS 485 или реле №1 ПЧВ3), по этому параметру вводится в работу пиковый насос в случаи если частота вращения рабочего превысила 48 Гц. ИП 320 установлена по месту и выступает в роли пульта управления и отображения текущих параметров (какой насос в работе, частота вращения, ток и давление в системе ХВС). С программой управления для ПР-200 частично разобрался (запуск пикового насоса сделал по команде от реле на ПЧВ3, но хочется получить значение частоты по RS 485), с конфигурацией панели вроде тоже что то получилось, но во всей этой истории осталась куча вопросов на которые я так и не смог найти ответов, а именно:
1- по какому адресу (в ПЧВ3) прочитать текущую частоту вращения
2- по какому адресу (в ПЧВ3) прочитать текущее значение (бар.) сигнала обратной связи (кл. 54)
3- как с панели одной командой (регистр) записать в оба ПЧВ одинаковое задание, можно создать 2 регистра каждый из них привязать к адресу конкретного ПЧВ и по отдельности записывать, но хочется одной командой сразу оба. Есть мысль сначала это задание передать на ПР-200, а с него уже размножить на ПЧВ, но как это сделать сообразить не могу.