Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
А если одновременно будут заливаться 2 или 3 ёмкости?


Модифицировал свою программу:
1) Введён сигнал Wen (работа разрешена)
2) Можно установить количество одновременно заполняемых емкостей. (отключаются по наполнении в произвольном порядке).
3) исключено одновременное включение электромагнитов-введена задержка включения следующего магнита ( актуально для переменки через трансформатор).
4) Не сбивается при включении-отключении датчиков емкостей стоящих в очереди.
При первом включении конечно надо чтобы всё работало, а в остальном должен присутствовать принцип разумной достаточности, а не максимальной надёжности(если это не термоядерный реактор), если что-то барахлит(не правильно работает), то по-моему уже не важно сколько раз "бабушка померла" один или два! У Вас, может я субъективно, как-то сложновато, пусть даже если Вы и правы, что абсолютно надёжно!