Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Как правильно включить аналоговый выход, посылаю выход с ПИД на аналоговый выход ,скрин.bmp работает в двух поз.режиме или 20мА или 4 на выходе пид 0-100% изменяется плавно, как только больше 0 на пид сразу на выходе 20, если 0 то 4
Добрый день! У Вас скорее всего с выхода блока выходят значения 4-20, а аналоговый выход имеет диапазон 0-1, соответственно минимальные 4мА это уже больше максимума в 4 раза, вот он так и работает. Вам необходимо ввести коэффициенты масштабирования, т.е при максимальном задании сигнал должен равняться 1.