Страница 421 из 507 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Подозреваю,что ОВЕН лукавит. Если написано " сохраняет работоспособность до -20*С", значит так и должно быть. И не зависит, выключали прибор или нет. Да. И как было сказано выше-заявленные метрологические характеристики он должен сохранять. В противном случае, это обман потребителя.
    За метрологические характеристики никто вроде не говорил, что он не сохраняет, а на счет "И не зависит, выключали прибор или нет" да, так и должно быть, если при этом не нарушаются нормы по влажности, так как по этим параметрам ничего не сказано по объекту, я сделал предположение из-за чего прибор мог не запуститься.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4202

    По умолчанию

    Добрый день!
    Пытаюсь работать с ПР200.
    Логика переходов по экранам понятна, заводим переменную, в управлении группами задаем переход с одного экрана на другой по изменению булевой переменной.
    На форуме пишут что бит взводится в 1, меняется экран, затем его нужно самостоятельно обнулять, чтобы была возможность использовать другие переходы.
    На самом же деле вижу что сброс происходит самостоятельно, причем отследить его удается не всегда.
    В проекте всего 2 экрана, переход на второй по изменению переменной, возврат назад на ESC.
    Если бы переменная оставалась в 1, то переход назад не работал бы.
    Ставил счетчик на подсчет импульсов по переменной. Из 8 переходов словил только 5.
    Это какие то нововведения в OwenLogic или новая прошивка прибора?
    Использую OwenLogic версии 1.17.245. ПР200-220.4.1.0 v2.19.

  3. #4203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bigstuck Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    На форуме пишут что бит взводится в 1, меняется экран, затем его нужно самостоятельно обнулять, чтобы была возможность использовать другие переходы.
    Добрый день, кто это пишет, я говорил и показывал, что переменную нужно установить, а сбросится она после перехода внутренними средствами ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, кто это пишет, я говорил и показывал, что переменную нужно установить, а сбросится она после перехода внутренними средствами ПР.
    Если мне нужно отследить изменение переменной в ПР200 то используем Combo-box или ввод/вывод, а переход экрана не подходит?
    Алгоритм ясен. Меняем с экрана нужную переменную, в схеме обрабатываем и устанавливаем переход экрана.
    Последний раз редактировалось bigstuck; 23.06.2020 в 10:49.

  5. #4205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bigstuck Посмотреть сообщение
    Если мне нужно отследить изменение переменной в ПР200 то используем Combo-box или ввод/вывод, а переход экрана не подходит?
    Алгоритм ясен. Меняем с экрана нужную переменную, в схеме обрабатываем и устанавливаем переход экрана.
    Нужно разделять задачи, если нужно отследить изменение переменной для использования в логике когда импульс короткий, его можно запомнить на триггере, после выполнения операции сбросить, если это изменение для перехода на другой экран, например импульс аварии, то есть пример и описание тут https://www.youtube.com/watch?v=NDxnh2Nxs8A.
    Изменять с экрана и по ней же переходить, не очень имеет смысл, проще назначить переход с кнопки или комбинации кнопок.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4206

    По умолчанию

    Может баян, но накипело. Большое пожелание производителю - немного утопить (на 1мм) внутрь корпуса колодки на второй плате ( у меня пр200-25.0.0 - аналоговые входы и к выходы). Беру по 4-5 в месяц и каждый раз разбирая корпус чертыхаюсь с этими колодками, цепляются за пластик, не давая снять крышку, чтобы переставить джамперы.
    Может у меня руки кривые и подскажете как правильно снимать верхнюю крышку?
    Да, еще ответные колодки стали приходить с закрученными винтами контактов - потеря времени на откручивание, раньше было удобнее, сразу можно было вставить и прикрутить контакт.
    Последний раз редактировалось Alexsurf; 26.06.2020 в 14:34.

  7. #4207

    По умолчанию

    Приветствую, провел реинженеринг контроллера ПР-200, обнаружил некоторые програмно - аппаратные проблемы: при отрицательных температурах литиевая батарея быстрее разряжается и делает просадку, в итоге контроллер подвисает. Выявил логическим анализатором и после того как накидал свою прошивку то в камере холода при -45 градусах полет нормальный. Вывод контроллера батареи подключен прямо к батарее, а производитель рекомендует через диодную сборку и к батарее и к +3,3В. Вот пример

  8. #4208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNT Посмотреть сообщение
    Приветствую, провел реинженеринг контроллера ПР-200, обнаружил некоторые програмно - аппаратные проблемы: при отрицательных температурах литиевая батарея быстрее разряжается и делает просадку, в итоге контроллер подвисает. Выявил логическим анализатором и после того как накидал свою прошивку то в камере холода при -45 градусах полет нормальный. Вывод контроллера батареи подключен прямо к батарее, а производитель рекомендует через диодную сборку и к батарее и к +3,3В. Вот пример
    А 3,3 В литиевый элемент не "раздавит" ? Лучше D1 оставить, а D2 убрать.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.07.2020 в 15:16.

  9. #4209

    По умолчанию

    нет, вывод контроллера Vbat должен при отсутствии (или полностью разряженный) подключен к питанию, это и организовано схемой или на диодах. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.

  10. #4210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNT Посмотреть сообщение
    нет, вывод контроллера Vbat должен при отсутствии (или полностью разряженный) подключен к питанию, это и организовано схемой или на диодах. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.
    Что значит Нет ? С чего вы взяли, что на литиевый элемент можно подавать внешнее напряжение ? Литиевый элемент - это не аккумулятор.

Страница 421 из 507 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •