Страница 419 из 506 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 5053

Тема: ПР200

  1. #4181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    Извеняюсь за ламерский вопрос. А так нельзя делать?
    (То есть у меня есть 3 фазы и мне нельзя подавать на 1 вход сигнал с первого датчика который подключен через фазу А, а на 2 вход сигнал со второго датчика который подключен через фазу В)
    что то быстро в поиске и документации не увидел...
    Зы. можно только: фаза А - входы 1-4, другая фаза: входы 5-8. Так?
    Это для того, чтобы между соседними каналами не было линейных 380 В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    в комплекте к прм-3 набор из 4 резисторов 83 Ом, они нужны для подключения датчиков с аналоговыми унифицированными сигналами (0-10 Вольт или токовых 0-20 мА)?
    Спасибо.
    Тут https://youtu.be/jyOntlj4xkI показаны все режимы работы ПРМ-3, ну и РЭ, без него никуда
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #4183

    По умолчанию

    Может у кого встречалось? Тухнет дисплей(проподает текст) на пару сек. Замечал на нескольких проектов.

  4. #4184
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Это нормально, так как может зависеть от кода

  5. #4185

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Это нормально, так как может зависеть от кода
    А как код связан с текстовой индикацией?

  6. #4186

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Может у кого встречалось? Тухнет дисплей(проподает текст) на пару сек. Замечал на нескольких проектов.
    Проект сложный, какое время цикла? Раньше было такое, помню делались доработки в ПО, вроде ситуация улучшалось, как часто это происходит, версия OL последняя?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #4187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Проект сложный, какое время цикла? Раньше было такое, помню делались доработки в ПО, вроде ситуация улучшалось, как часто это происходит, версия OL последняя?
    Время цикла 12 мс. Версия OL последняя.

  8. #4188
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Samel дело может быть не в сложности проекта, а в самом коде вывода на экран. Я как то попробовал макрос Fifo использовать для организации стека ячеек и вывода их на экран, стало моргать постоянно. Применил простой макрос ППЗУ. Время цикла было 7-8 мс

  9. #4189

    По умолчанию

    Приветствую коллеги! В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп. Причем, если его не выключать, то он продолжает работать до -20С. Думал что сам что-то не так сконфигурировал, но даже простая моргалка на генераторе при не заработала. Обошлось малой кровью: установил обогреватель в шкаф, но по паспорту он же до -20С.
    Раньше ставил в теплых отапливаемых помещениях, и не задумывался о температуре, и тем более читаю мануалы, и привык доверять если производитель говорит -20 то не ниже -20.
    В дальнейшем для большого проекта было закуплено около 20 контроллеров и я решил проверить на температуру, я по очереди помещал в морозилку бытового холодильника (около -17С по датчикам PT100 и регулятору ТРМ138) на сутки, в итоге из всей партии ни один не включился.
    Теперь в раздумьях, может только у меня так, может еще кто-то такой эксперимент провести?

  10. #4190
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    з.ы. когда корпус у прибора IP20 то много чего не запустится при -20, хоть на заборе и -40 будет написано. Предварительный подогрев шкафа обычно обязателен.