Страница 305 из 507 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 5065

Тема: ПР200

  1. #3041

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Давайте говорить здраво.
    Внешнее реле эффективно при транзисторном выходе УУ. Что то типа MOSFET не рассматриваем, тогда обычный биполярный. Т.е. реле постоянного тока. Т.е. нужен достаточно мощный БП, а это внешний БП. А тогда логично от него питать питать и само УУ.
    Такое схемотехническое решение ( питание I\O и УУ от одного ип) снижает мат.затраты на изготовление, но увеличивает время поиска неисправности: При КЗ на выходе / входе создаётся иллюзия выхода из строя УУ.

  2. #3042

    По умолчанию

    Давно уже просим сделать для ПР200-24. модификацию с транзисторными выходами. Их можно объединить даже в 2 группы по 4 выхода (чтоб было проще и экономичней!). А учитывая, что встроенные реле на 5В, у ОВЕНа есть почти готовое решение - ПДИ5-4 (ПДИ5-8). Добавить транзистор на ток 1-2А, чтобы не заморачиваться с теплоотводом,а один ряд оптопар можно убрать. Я думаю, это будет не намного дороже 8-и OMRONовских реле.
    И опять же, если ставить промежуточное реле на транзисторный выход, то реле с управлением =24В более широкий и разнообразный выбор.

  3. #3043

    По умолчанию

    Добрый день. Возникла проблема при подключении расходомера ЭМИС Масс 260 к ПР 200.
    ОРС-сервер видит прекрасно все переменные расходомера (при подключении напрямую к компьютеру по RS-485)
    При подключении по RS-485 к ПР 200 приходят (или не приходят) нули.
    opc1.jpg
    opc2.jpg
    pr1.jpg
    pr2.jpg
    Вот скрины настроем ОРС и Овен Лоджик. Также к ПР подключен ПЧВ, его ПРка видит прекрасно.
    Уже голову сломал, может что-то посоветуете.

  4. #3044

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukasevich Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возникла проблема при подключении расходомера ЭМИС Масс 260 к ПР 200.
    ОРС-сервер видит прекрасно все переменные расходомера (при подключении напрямую к компьютеру по RS-485)
    При подключении по RS-485 к ПР 200 приходят (или не приходят) нули.
    opc1.jpg
    opc2.jpg
    pr1.jpg
    pr2.jpg
    Вот скрины настроем ОРС и Овен Лоджик. Также к ПР подключен ПЧВ, его ПРка видит прекрасно.
    Уже голову сломал, может что-то посоветуете.
    Период опроса 100 ms на скорости 9600, с кучей float, вы серьезно хотите так часто опрашивать на такой скорости? а на OPC почему то 1 сек. период опроса.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #3045

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Период опроса 100 ms на скорости 9600, с кучей float, вы серьезно хотите так часто опрашивать на такой скорости? а на OPC почему то 1 сек. период опроса.
    Поставил в настройках ПР 1000 мс, ничего не изменилось. ПЧВ, подключенный как слейв к этой же ПР прекрасно работает с этими же настройками. Причина в чем-то другом.

  6. #3046
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukasevich Посмотреть сообщение
    Поставил в настройках ПР 1000 мс, ничего не изменилось. ПЧВ, подключенный как слейв к этой же ПР прекрасно работает с этими же настройками. Причина в чем-то другом.
    Порядок регистров или байтов в настройках
    Например снять галку "Старшим регистром вперед"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #3047

    По умолчанию

    На галочки не посмотрел, да это тоже, "Интервал между запросами" 10ms, можно тоже попробовать меньше сделать, 1-3ms.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #3048

    По умолчанию

    Добрый день!
    Первый раз на форуме, первый раз работаю с контроллером ПР200.
    Подскажите, пожалуйста, или пришлите в л.с. шаблон, как создать (или переместить из старого шаблона от ПР110) генератор прямоугольных импульсов (реле времени)?
    Заранее благодарю!

  9. #3049

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    На галочки не посмотрел, да это тоже, "Интервал между запросами" 10ms, можно тоже попробовать меньше сделать, 1-3ms.
    Все это я уже пробовал, к сожалению, как было "0", так и осталось.

  10. #3050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Enviropark Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Первый раз на форуме, первый раз работаю с контроллером ПР200.
    Подскажите, пожалуйста, или пришлите в л.с. шаблон, как создать (или переместить из старого шаблона от ПР110) генератор прямоугольных импульсов (реле времени)?
    Заранее благодарю!
    Добрый день, о каком блоке речь, может его просто взять в стандартных блоках OWENLogic, если это блок созданный самостоятельно выгрузите его в виде макроса, быстрее будет если приложите сюда проект и укажите название блока.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 305 из 507 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •