    По поводу КЗ на датчике это единственный удручающий меня момент, что входу аналоговому тоже придет конец (это вроде обсуждалось, но Я так и не понял к чему все пришло).

  2. #3892
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    По поводу КЗ на датчике это единственный удручающий меня момент, что входу аналоговому тоже придет конец (это вроде обсуждалось, но Я так и не понял к чему все пришло).
    Добрый день. Если Вы имеете ввиду аналоговый вход 4-20мА, то если такой блок не имеет встроенной защиты, то достаточно последовательно с датчиком включить ограничивающий резистор. Резистор рассчитывается таким образом, чтобы при КЗ датчика, ток не превышал 25-30мА. Обычно это порядка 500 Ом.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3893

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, а цвет у корпуса какой? На фото и белый и черный есть.
    А в РЭ не нашел. И при заказе нет выбора нигде.

  4. #3894

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, а цвет у корпуса какой? На фото и белый и черный есть.
    А в РЭ не нашел. И при заказе нет выбора нигде.
    С начала 2019 года вся линейка переводится в белый(серый) цвет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #3895
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Сразу анекдот вспомнился:
    У вас есть цветные телевизоры?
    Есть!
    Дайте мне зелёный!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #3896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если Вы имеете ввиду аналоговый вход 4-20мА
    Да, но почему этого не сделал производитель? Почему мне нужно об этом не только думать, но ещё и знать???

  7. #3897
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Да, но почему этого не сделал производитель? Почему мне нужно об этом не только думать, но ещё и знать???
    Даже если производитель поставит ограничивающий резистор он сгорит внутри ПР200 .
    Ремонт все равно будет производится специалистами .
    Сейчас У вас тоже сгорел резистор копеечный на котором измеряется напряжение .
    И опять же Ремонт все равно будет производится специалистами .

  8. #3898

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Даже если производитель поставит ограничивающий резистор он сгорит внутри ПР200
    Если поставят самовосстанавливающийся на базе PTC-термистора - не сгорит.
    Копейки, а пользы много. КЗ токовой петли - вещь нередкая.
    В особо проблемных местах спасаюсь предохранителями на 30 мА.

    Кстати, в новых ПР200 на аналоговых входах не появились стабилитроны или TVS?
    Сколько брал - на плате место есть, но не установлены. В результате щелчок статикой (привет вентиляции) - и ПР в утиль.

  9. #3899
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    2. Фоторезистор на светодиод и можно даже усредненное значение тока выводить, или использовать модули расширения МЭ110.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как реализовать через ПР200 сигнализацию зависания ПЕ210 с помощью фотрезистора на светодиоде порта LAN (или лучше фототранзистор?). И на какой светодиод вешать из двух? Увы, не догадался посмотреть на поведение порта, когда у шлюза зависла передача данных в облако. https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31172
    Так, погуглил и, похоже, что лепить надо на зеленый и проверять на изменение состояния. Если не меняется долго, т.е. либо горит, либо не горит, значит есть проблемы и нужен ресет.
    А вот как до Пр-ки это реализовать и желательно, чтобы сигнал был дискретный? Если нет, то придется освобождать 2 аналоговых входа, ведь нельзя же один из пары оставить дискретным, а второй сделать аналоговым? А фототранзисторов p-n-p пока не нашел.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 14.05.2019 в 08:51.

  10. #3900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    ведь нельзя же один из пары оставить дискретным, а второй сделать аналоговым? А фототранзисторов p-n-p пока не нашел.
    Да вроде ничего не мешает, схема контроля конечно еще та, с ПЕ на работал, но думаю можно как-то более проще.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 390 из 507 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •