    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.
    В вашем случае тогда проще использовать ПР на 24 и модуль ПРМ на 220. На сколько помню, допускается питание модуля и самого ПР разными напряжениями.
    Но тут опять таки серьезное удорожание будет (гораздо дороже чем 8 реле) и места сьест тоже.

    Вторым вариантом видится использование ИП120 в роли вычислителя и какого нибудь МК110 для ввода/вывода. Но тут опять таки дороже будет, да и не факт что скорости опроса по RS хватит - тут уж от задачи зависит.

    Третьим вариантом пересмотр схемы станет. У нас задача обратная была с 220 на 24 уйти. Грубо говоря два дня мозгового штурма и изменения добавили всего 2 реле на 2 группы.

    offtop:
    А вообще модификаций ПР наделали столько что непонятно как сами еще не запутались. Если не брать в счет различия в RS485, то уже 15 модификаций есть. Куда блин столько? Пора наверное уже наоборот "сокращение штата" делать
    Но я бы например хотел модификацию на 220, со входами на 24 и встроенным источником питания. Да вот только нет такой - встроенный источник идет только как довесок к аналоговым входам. А то так с дуру однажды купил партию 220.21... и потом партию блоков питания

  2. #4922

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syslik Посмотреть сообщение
    Но я бы например хотел модификацию на 220, со входами на 24 и встроенным источником питания. Да вот только нет такой - встроенный источник идет только как довесок к аналоговым входам. А то так с дуру однажды купил партию 220.21... и потом партию блоков питания
    что значит нет ? любой ПР200-220.2Х.Х.Х имеет и 24в входа и 24в встроенный источник питания. только 220.21 пожалуй единственное исключение.
    Последний раз редактировалось Netadmin; 20.01.2023 в 10:18.

  3. #4923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Написано-же "Сейчас мы ставим ИБП от компов...." - от компьютеров ИБП (источник бесперебойного питания).
    Ну так тогда от чего будет работать ПР с питанием 24В, когда пропадёт питание щита 220?

  4. #4924
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,660

    По умолчанию

    1exan Есть БП с подключением АКБ, хоть на 12 хоть на 24 вольта. И даже у Овен такие есть.

  5. #4925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    1exan Есть БП с подключением АКБ, хоть на 12 хоть на 24 вольта. И даже у Овен такие есть.
    Да, я встречал такое. Но если используется периферия с выходами 220 я бы предпочёл ИБП и ПР на 220.

  6. #4926
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,660

    По умолчанию

    1exan если нет электричества на щит, толку от вашей периферии? на один вход через промежуточное реле "наличие, чередование, параметры" фаз для контроля, остальные сигналы 24В, доп контакты контакторов и т.д. и все выходы в ноль для отключения выходных промежуточных реле (а они для ПР нужны всегда из-за слабеньких внутренних реле)...

    Экономия на промежуточных входных реле. Сохраняется передача на верхний уровень и работоспособность...

  7. #4927

    По умолчанию

    Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?
    Последний раз редактировалось Garik01; 27.01.2023 в 04:51.

  8. #4928

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garik01 Посмотреть сообщение
    Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?

    Делитель из двух резисторов на вход

  9. #4929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garik01 Посмотреть сообщение
    Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?
    Зачем решать вопрос, если чудесно понимает.

  10. #4930

    По умолчанию

    Добрый день! ПРМ-3 не поддерживает сигнал 0..10В. Поддерживаемые сигналы можно посмотреть по ссылке: https://owen.ru/product/prm/specifications

    Можно использовать резистивный делитель РД10 : https://owen.ru/product/rd10
    Продукт менеджер направления СПУ