Страница 467 из 507 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4661

    По умолчанию

    Большое СПАСИБО!

  2. #4662
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Мощность встроенного БП не 100 мА, а 2,4 Вт.
    И защиты от перегрузок нет. Если что, почти сразу выгорают.

  3. #4663

    По умолчанию

    Здравствуйте. У нас стоит ПР200, к нему подключены дискретные импульсные датчики. В Owenlogic мы подключили эти датчики к универсальным счетчикам, показания подсчета которых, мы выводим в овен клауд.
    Вопрос: как избежать момента автообнуления счетчика при достижении значения 65535?

  4. #4664

    По умолчанию

    Используйте счётчик CTN32 из менеджера компонентов. У него диапазон шире.

  5. #4665

    По умолчанию

    У ПР200 (конкретно ПР200-220.3.2) с железом и прошивками до 2021 года (кажется, 2.19) имеются известные программные или аппаратные баги с сохранением энергонезависимых переменных?
    Делаю на них ИТП, периодически встают с повреждением части или всех настроек.
    Из 8 проектов уже на трёх столкнулся, на одном сегодня - повторно (до этого слетало осенью 2020, тогда же перезалил программу и прошивку ПР на актуальную).
    Где-то удаётся поднять простой перезаписью выведенных в экранное меню параметров, где-то приходится перезаливать программу (похоже нарушается логика или недоступные снаружи уставки таймеров, счётчиков, блоков задержек).
    Питаются через РН и БСФ, ПЧ нет, цепи силы и управления разнесены, кабели к датчикам экранированы, экраны заземлены со стороны контроллера.

    Кстати, да - как минимум в одном месте проблема проявилась явно после снятия и подачи питания - я был недалеко в момент включения и услышал радостный треск пускателей насосов ИТП, ибо время чередования внезапно стало ~0.
    В остальных местах в моменты отказов лично не присутствовал и регистрации отключений питания нет, но связь не исключаю.

    Вынес вопрос в отдельную тему: ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
    Последний раз редактировалось KaVc; 22.04.2022 в 17:32.

  6. #4666

    По умолчанию

    Добрый день КаVc. А "Питаются через РН и БСФ" это что? Вопрос к Овен. Если в схеме ПР сторожевой таймер внешний? Или используют внутренний сторожевой таймер микроконтроллера?

  7. #4667

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день КаVc. А "Питаются через РН и БСФ" это что?
    РН - реле напряжения, БСФ - блок сетевого фильтра.

    Вынес вопрос в отдельную тему: ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
    Последний раз редактировалось KaVc; 22.04.2022 в 17:30.

  8. #4668

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    У контроллеров ПТК Контар есть интересная особенность: термометры сопротивления к ним подключаются по двухпроводной схеме, но если требуется трехпроводная, можно на один датчик задействовать два входа.
    К разработчикам: может, рассмотрите возможность внедрения подобного в ПР200? Или может это уже сейчас можно внедрить в программу при помощи макросов?

  9. #4669

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    У контроллеров ПТК Контар есть интересная особенность: термометры сопротивления к ним подключаются по двухпроводной схеме, но если требуется трехпроводная, можно на один датчик задействовать два входа.
    К разработчикам: может, рассмотрите возможность внедрения подобного в ПР200? Или может это уже сейчас можно внедрить в программу при помощи макросов?
    Включить тут так же можно через два входа. Это уже обсуждалось и не имеет смысла, т. к. погрешность для измерения сопротивления проводов (0.1-5 Ом) будет огромная. По той же причине не рекомендуется использовать датчики 50 и 100 Ом. Производитель рекомендует использовать Pt1000 по двух проводной схеме, с ним погрешность меньше. А на макросе лучше подобрать константу сопрот. проводов, для уменьшения погрешности.
    А ещё лучше использовать нормирующий преобразователь на 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2022 в 09:41.

  10. #4670
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    А еще лучше - с Modbus.