Страница 329 из 506 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 5053

Тема: ПР200

  1. #3281
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Ревака Юрий, кривая С кажется была, не помню, говорю же, даже 4А должно было хватать при расчете, но вот про кратковременный никто не упоминал

  2. #3282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    С таким подходом вообще ничего включать нельзя. Мы про особенности встроенного БП не знаем конечно. Если Вам известно что при перегрузке он сгорит - подскажите.
    На сколько мне известно, при перегрузке будет снижаться напряжение на выходе. Кстати, панель включалась "пустая" или с алгоритмом, экран был включен или нет, сколько светодиодов светилось, был ли обмен на шине и.т.д. Запитывал когда-то модуль вывода на 32 реле, все работало, но после включения >15 выходов, модуль расширения перезагружался.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3283

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Конечно с рабочей конфигурацией, со связью и включенным экраном. Кстати к этой теме: ПРМ-24 можно запитать от встроенного БП? У меня его нет чтобы проверить. Тоже написано 4 Вт, но уже не верю.
    Ответ от разработчиков: Не рекомендуется. Надёжность системы снижается. Экономия выйдет боком. Это и для ИП320 и для ПРМ общий ответ
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #3284
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий, кривая С кажется была, не помню, говорю же, даже 4А должно было хватать при расчете, но вот про кратковременный никто не упоминал
    Автоматы бывают с категорией С для активной нагрузки не учитывающие пусковые токи и категорией D для индуктивной нагрузки с учетом пусковых токов .
    Мы столкнулись с этим давным давно . И теперь для индуктивных нагрузок используем автоматы только с буковкой D.

  5. #3285

    По умолчанию

    Господа!
    Подскажите пожалуйста, есть ли способ выгрузить программу из пр200?
    Спасибо!

  6. #3286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от author Посмотреть сообщение
    Господа!
    Подскажите пожалуйста, есть ли способ выгрузить программу из пр200?
    Спасибо!
    нет, возможности нет

  7. #3287
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2012
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    здравствуйте
    Хотел бы уточнить, при включении реле что происходит на аналоговом токовом выводе? Предположим, я подал на него питание и потом включаю реле, будет ли какой-то выброс в токовой петле или еще какие-то эффекты? В выключенном состоянии, как я понимаю, тока в петле не будет несмотря на поданное питание токового выхода?

  8. #3288

    По умолчанию

    Добрый день. Не нашел ответ поиском, поэтому пишу здесь. Каким образом можно подключить датчик ВБИ-М12-60(У)-1121-З типа npn ко входу ПР200?

  9. #3289

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StarWind Посмотреть сообщение
    В выключенном состоянии, как я понимаю, тока в петле не будет несмотря на поданное питание токового выхода?
    Если выключить ПР200 а питание петли остается, то ток зафиксируется каким был на момент выключения. Микруха состояния выходного тока питается не от ПР200. Если питание петли снять, то ток конечно исчезнет.

  10. #3290
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2012
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Если выключить ПР200 а питание петли остается, то ток зафиксируется каким был на момент выключения. Микруха состояния выходного тока питается не от ПР200. Если питание петли снять, то ток конечно исчезнет.
    Спасибо. Т.е. правильно ли я понимаю, что ток более чем 20мА по петле не пойдет независимо от порядка включения/выключения питания петли и самого реле? В том числе во время переходного процесса?