Страница 451 из 506 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,510 из 5053

Тема: ПР200

  1. #4501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы не поверите, но у меня их больше и ни одного ОВЕН.
    Если условно принять примерно одинаковую надежность , то остается еще функционал и цена. И если на овне ,еще Вы сами сетовали, что не откл. вентилятор , думаю еще недостатки есть -эти моменты как раз к функционалу . А цена убожества как у нормального и даже выше.
    Установил ПЧВ 3 на одну из скважин, по КПД не наблюдал, но вот работает плавно включается и выключается отлично, раньше скважина аж подпрыгивала. По вентилятору, ранее пользовался ПЧВ 2, а в третьем оказалось вентилятор сам как "ПЧВ" меняет скорость в зависимости от нагревания радиаторов. Есть программируемый параметр, через который можно настраивать разные режимы работы вентилятора в ПЧВ.
    Управлять ПЧВ с ПР получилось, а вот частоту (16129) и мощность (16099) читать в ПР не получается нули стоят. Пока изучаю где проверить

  2. #4502

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста что делаю не так. Есть два ПР, мастер и слейв, слейв измеряет давление (переменная сетевая с плавающей запятой 518 регистр) на экране давление правильной высвечивается в слейве. В мастере создаю входную переменную с ПР слейв, ставлю регистр 518 только чтение. Та переменная поступает на входной блок другой сетевой переменной с регистром уже своим 512, которая транслируется на шлюз в облаке. И в облаке вижу то нули, то цифры с миллионными разрядами. Не понимаю что нужно проверить ещё?

  3. #4503
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста что делаю не так. Есть два ПР, мастер и слейв, слейв измеряет давление (переменная сетевая с плавающей запятой 518 регистр) на экране давление правильной высвечивается в слейве. В мастере создаю входную переменную с ПР слейв, ставлю регистр 518 только чтение. Та переменная поступает на входной блок другой сетевой переменной с регистром уже своим 512, которая транслируется на шлюз в облаке. И в облаке вижу то нули, то цифры с миллионными разрядами. Не понимаю что нужно проверить ещё?
    Если тип переменной указан правильно, то остаётся порядок чередования байт. Вообще-то переменные с плавающей запятой занимают два регистра.
    И непонятно зачем искать возможные проблемы, передавайте целочисленной переменной(одним регистром) в умноженном на 10(100) виде(как в ТРМ), для получения 1(2) знаков после запятой и регистров в два раза меньше требуется и проблем не возникнет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4504

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста что делаю не так. Есть два ПР, мастер и слейв, слейв измеряет давление (переменная сетевая с плавающей запятой 518 регистр) на экране давление правильной высвечивается в слейве. В мастере создаю входную переменную с ПР слейв, ставлю регистр 518 только чтение. Та переменная поступает на входной блок другой сетевой переменной с регистром уже своим 512, которая транслируется на шлюз в облаке. И в облаке вижу то нули, то цифры с миллионными разрядами. Не понимаю что нужно проверить ещё?
    Вот тут https://youtu.be/NMTvVy9ABVc?t=140 как раз показаны причины и как подбирать правильный вариант.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #4505

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Установил ПЧВ 3 на одну из скважин, по КПД не наблюдал, но вот работает плавно включается и выключается отлично, раньше скважина аж подпрыгивала. По вентилятору, ранее пользовался ПЧВ 2, а в третьем оказалось вентилятор сам как "ПЧВ" меняет скорость в зависимости от нагревания радиаторов. Есть программируемый параметр, через который можно настраивать разные режимы работы вентилятора в ПЧВ.
    Управлять ПЧВ с ПР получилось, а вот частоту (16129) и мощность (16099) читать в ПР не получается нули стоят. Пока изучаю где проверить
    Андрей, это Вы писали что вентилятор не отключается. Я не читал РЭ на ПЧВ3 , если это не описано в РЭ, то удивляться нечему это в стиле Овен. Параметры фактической частоты и т.п. в ПЧ (не овен) записаны в цел численном формате с коэфф. например 100. Думаю в овеновском также утверждать не буду. То есть читаться должно без проблем, нужна только карта регистров. Читаете целочисленной переменной , а затем делайте что хотите с ней.

  6. #4506

    По умолчанию

    Спасибо, действительно с порядком байт и регистров был вопрос. Переделываю всю передачу данных только целочисленными, предварительно в программе округляя

  7. #4507

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Пришлось воспользоваться макросом от Сергея "FLOAT-to-INT" (обратный есть в онлайн базе) , умножить на 10 и выводить на экран СМИ2 со смещением "2" в конфигураторе (один знак после запятой). Только так заработало корректно. Спасибо ! (да, отрицательные числа мне тоже нужны были)
    Иван добрый день! Удалось ли найти возможность выводить и отрицательные числа? Все, о чем писали ранее, получилось, но нужны и отрицательные температуры в проекте. Если не затруднит, опишите как реализовали?

  8. #4508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Иван добрый день! Удалось ли найти возможность выводить и отрицательные числа? Все, о чем писали ранее, получилось, но нужны и отрицательные температуры в проекте. Если не затруднит, опишите как реализовали?
    Самый простой вариант с отрицательными, использовать формат float.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #4509
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Самый простой вариант с отрицательными, использовать формат float.
    Интересует вопрос с использованием сетевых переменных.
    Случайно обнаружено в ПР200 следующее свойство сетевых переменных.
    После отключения и включения питания ПР200 значения сетевых переменных сохраняются в памяти. Нигде в документации такое их свойство не описано.
    В описании же контроллеров ПЛК описывается, что Модбас-переменные являются retain - энергонезависимыми.
    Можно ли использовать это свойство сетевых переменных ПР200 как гарантированное, для сохранения значений параметров настройки? Чем обеспечивается энергонезависимость - она работает, пока исправна батарейка или же идет перезапись переменных в какую-то память (EEPROM, FLASH) при пропаже питания?

  10. #4510

    По умолчанию

    В инструкции об этом тоже написано. Это не фича и не баг. Это штатное поведение - все сетевые переменные энергонезависимый, один нюанс для них нельзя явно присваивать значения по умолчанию. Нужно немного поколхозить. Тут недавно тема про это была.
    Как у большинства современных плк сохранение в еппром из рам при отключении питания. За многократную перезапись можно не переживать