  1. #4421

    По умолчанию

    Если управляющий сигнал с облака в ПР поступает по битовой маске, например включить выход Q1.. и в программе есть переменная которая может включить этот выход. Получается если бы мы работали без битовой маски, то в облаке я видел бы изменения (вкл. 1 откл. 0) а через маску не увижу.. в облаке может быть 0 (сигнал на выключение) а на самом деле в программе будет сигнал включения внутренний. Правильно я понимаю?

  2. #4422

    По умолчанию

    как я понял проблему, могу предложить обращаться из облака к отдельным битам в ПР. адрес hex регистра и последний символ добавляем номер бита. например h2001 - это второй бит регистра 200 (512 в десятичке)
    но чтобы обращение к битам в пр работало нормально то нужно соответствующую конструкцию городить.

  3. #4423

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    к ПР 200 подключено три ПЧВ, как в облако отправить один сигнал на 48 бит, принимая при этом ПР три слово состояния ПЧВ по 16 бит. Пока вижу одно решение, это три блока чтения битов, а затем уже запись битов в общий блок на 48 бит, который и будет отправляться в овен облако. А там уже зная номера битов, разложить переменные по каждому ПЧВ в свою группу параметров.
    Не уверен, что нужно все по битам отправлять.
    Тут есть пример https://youtu.be/JWdyPn8010E для работы с ПЧВ по RS, по второму интерфейсу подключена панель СП, там и биты передаются(аварии) и управляющие слова и читаются задания/уставки, все изменяется как с панели так и локально с ПР200, если вместо панели подключить облако, должно так же все работать и синхронизироваться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4424

    По умолчанию

    Спасибо, из ролика понял что возможно через одно и читать и управлять, буду разбираться как это на практике делается (опыта с битами нету)
    Вопрос ещё по ролику,
    1. как реализовано изменение частоты ПЧВ в ПР? как я понимаю в программе зависимость линейная частота от давления.. и потом просто задание (0-100 %)через макрос ПЧВ
    2. а слово которое может быть передано с пр на облако.. может быть 64 бита?... а также между ПР (связка мастер слейв) может быть передано 64 ?
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 28.05.2021 в 12:40.

  5. #4425

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Спасибо, из ролика понял что возможно через одно и читать и управлять, буду разбираться как это на практике делается (опыта с битами нету)
    Вопрос ещё по ролику,
    1. как реализовано изменение частоты ПЧВ в ПР? как я понимаю в программе зависимость линейная частота от давления.. и потом просто задание (0-100 %)через макрос ПЧВ
    2. а слово которое может быть передано с пр на облако.. может быть 64 бита?... а также между ПР (связка мастер слейв) может быть передано 64 ?
    1. Там пример с ПИД регулятором, подразумевается задавать уставку, и уже по рассогласованию между заданным значением и измеренным выдается задание на ПЧВ.
    2. Обычно значения через сеть передаются регистрами, 1 регистр 16 бит(диапазон 0-65535), в/из ПР можно записать/прочитать 2 регистра для INT это значения в диапазоне 0-2^32 или float от -3.4028235E+38 до 3.4028235E+38. С 64 битными значениями ПР не работает, но отдельно биты можно читать/писать согласно карте регистров Modbus.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4426

    По умолчанию

    Спасибо, постепенно приходит понимание.. попробовал целочисленную переменную сделать в примере 4 294 967 295, получается что ПР просто передаёт число которое в облаке можно разложить на битовую маску. И не работа с 64 битом, связано из за ограничения максимального числа (мой пост для таких же как я, которые стараются вникнуть в принципы работы)

  7. #4427

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    1. Там пример с ПИД регулятором, подразумевается задавать уставку, и уже по рассогласованию между заданным значением и измеренным выдается задание на ПЧВ.
    А пример программы можно где-то посмотреть?

  8. #4428

    По умолчанию

    Пробую Пид регулятор, а в симуляторе даже включить не могу подав 1 на I8... кнопка серая и никакой реакции на нажим, также и давление выставляю.. в переменную записывается а на пид не идёт, что не так
    Изображения Изображения

  9. #4429
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Пробую Пид регулятор, а в симуляторе даже включить не могу подав 1 на I8... кнопка серая и никакой реакции на нажим, также и давление выставляю.. в переменную записывается а на пид не идёт, что не так
    Мне кажется программе надо добавить смысла, много раз это обсуждалось, бессмысленные программы не симулируются. Это тот случай когда железо умнее человека!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #4430

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Пробую Пид регулятор, а в симуляторе даже включить не могу подав 1 на I8... кнопка серая и никакой реакции на нажим, также и давление выставляю.. в переменную записывается а на пид не идёт, что не так
    Что касается отображения , в симуляторе значения не увидите пока не подключите переменную (выход Пида в данном случае) к выходу схемы (макроса ) или не сделаете выходную переменную энергонезависимой. Смысл затеи вообще не понятен. У Вас регуляторы есть в ПЧ,
    Последний раз редактировалось Sergej_; 29.05.2021 в 08:25.