Страница 294 из 507 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2931
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    bubaeshka эти настройки только для Мастера (когда ПР200 мастер), для слейва порядок какой есть, такой и есть. 2301 если не ошибаюсь. И изменить его нельзя.
    Может когда-нибудь программеры додумаются это сделать, но не уверен.

  2. #2932

    По умолчанию

    Сейчас проверил через modbus poll, то же самое, ничего не меняется

  3. #2933

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    bubaeshka эти настройки только для Мастера (когда ПР200 мастер), для слейва порядок какой есть, такой и есть. 2301 если не ошибаюсь. И изменить его нельзя.
    Может когда-нибудь программеры додумаются это сделать, но не уверен.
    ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ, И что теперь делать то?

  4. #2934

    По умолчанию

    Это крах. Будем пробовать переворачивать байты программно. Сдвигом. Может получится.

  5. #2935

    По умолчанию

    Как можно такое хорошее устройство как ПР200, так мерзостно недоработать...

  6. #2936
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bubaeshka Посмотреть сообщение
    ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ, И что теперь делать то?
    Т.е. в трейсмоде перестановки байт тоже нет? Схема не работает передавать с модуля до скады значение как есть, а в ТМ найти подходящий вариант для правильного отображения. И преобразованное значение в INT тоже в скаду не передается
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #2937

    По умолчанию

    Юрий! Куда копать с багом в макросе РТ100?

  8. #2938

    По умолчанию

    Добрый день. Есть ли возможность правильно подключить к ПР200 термосопротивление по 3-х или 4-х проводной схеме?

  9. #2939
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    bubaeshka обрабатывать Scada системой, в чем проблема ? понимаю, что было бы удобнее, НО, тогда возможно в Scada пришлось бы формировать при отправке на ПР.

  10. #2940

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Это вот это ограничение?
    Вложение 35842
    Нет, это вот это. Для Pt(П)100 эта проблема не актуальна.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png lim_pt.png (43.4 Кб, Просмотров: 33)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ