  1. #2921

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    1: ТС50М, использую макрос взятый из онлайн библиотеки, кабель короткий(~10 см). Чёткого эталона нет, но в помещении явно не 30+ градусов, а сопротивление показывает как раз такое.

    Выставил джамперы для всех входов на 4..20 мА, после чего поменял тип датчиков. В меню состояние всегда выдаёт "0.000" на всех входах, при этом последовательно подключённый к магазину сопротивления мультиметр показывает 7 мА.(на всех входах, кроме первого , на нём в обычном состоянии -0.250, при появлении 7мА становится 0.216. Я так понимаю, что у меня неисправные аналоговые входы и этот контроллер только в сервис?
    А в проекте загруженном в реле типы входов установлены в режим 4-20mA?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2922

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А в проекте загруженном в реле типы входов установлены в режим 4-20mA?
    Всё, нашёл в чём проблема. Заметил, что в проекте были некорректно выставлены верхние и нижние границы значений для ан. входов. Я думал, что показания входов в меню ALT не зависят от текущей загруженной пользовательской программы. Единственное, что мне показалось немного странным, так это то, что при установке нижней границы в 0, значение состояния на выходе принимает отрицательные значения при входящем токе меньше 4 мА.

  3. #2923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Всё, нашёл в чём проблема. Заметил, что в проекте были некорректно выставлены верхние и нижние границы значений для ан. входов. Я думал, что показания входов в меню ALT не зависят от текущей загруженной пользовательской программы. Единственное, что мне показалось немного странным, так это то, что при установке нижней границы в 0, значение состояния на выходе принимает отрицательные значения при входящем токе меньше 4 мА.
    Все логично, Вы задаете 0 для 4 mA, соответственно у вас уравнение прямой, и для значений <4mA они будут отрицательными.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #2924
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Так об этом же коллега написал в посте 2944. Меряет с 0мА, при 4мА на входе будет 0 в программе, при меньшем токе отрицательные числа. Можете фиксировать обрыв.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #2925

    По умолчанию

    ПР200 + ПЧВ 102 . Что-то столкнулся с проблемой, не могу из ПЧВ прочитать и записать ПР'кой регистры параметров 3-41 и 3-42 (время разгона и время замедления) . В таблице адресов регистров на ПЧВ указано что параметрам 3-41 соответствует регистр 3409, а 3-42 3419, формат хранения данных Uint32, коэффициент преобразования 0,01 (эт что значит надо на 100 всё умножать записываемое значение и делить на 100 при считывании ?). Но ПР'ка нивкакую их не читает и не записывает (выводил на экран). Другие регистры читаются и записываются, например слово состояние, задание частоты, ещё там что-то, в общем ПЧВ управляется от ПР200, но очень нужные вот эти вот мне параметры не могу читать и изменять с ПР200, может я что-то делаю не так, перепробовал разные варианты. Как должно быть ?!?
    Бояринцев Иван Юрьевич

  6. #2926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    ПР200 + ПЧВ 102 . Что-то столкнулся с проблемой, не могу из ПЧВ прочитать и записать ПР'кой регистры параметров 3-41 и 3-42 (время разгона и время замедления) . В таблице адресов регистров на ПЧВ указано что параметрам 3-41 соответствует регистр 3409, а 3-42 3419, формат хранения данных Uint32, коэффициент преобразования 0,01 (эт что значит надо на 100 всё умножать записываемое значение и делить на 100 при считывании ?). Но ПР'ка нивкакую их не читает и не записывает (выводил на экран). Другие регистры читаются и записываются, например слово состояние, задание частоты, ещё там что-то, в общем ПЧВ управляется от ПР200, но очень нужные вот эти вот мне параметры не могу читать и изменять с ПР200, может я что-то делаю не так, перепробовал разные варианты. Как должно быть ?!?
    А читаете 2 регистра? По поводу множителя, смотрите работу с регистром тока в макросе он тоже uint32*0.01.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 26.02.2018 в 16:59.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #2927

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А читаете 2 регистра? По поводу множителя, смотрите работу с регистром тока в макросе он тоже uint32*0.01.
    Два регистра тоже пробовал, ничего не вышло, но возможно, у меня тогда была проблема с именем переменной, в которую должны были записываться значения из регистра, OL походу не воспринимал такие названия переменных как "3-41 - 1", что даже не читал заведомо читаемые регистры, после как изменил название переменной на простое "333" стали читаться другие регистры, которые ранее читались без проблем, а вот вернулся ли я затем к попытке с двумя регистрами не помню. Верну назад себе свой подопытный ПЧВ и ещё раз буду тестировать, специально на объект пока не поеду мучать рабочую схему, если никакой аварии не будет. Так что чуть попозже вернусь к этому вопросу, т.к. очень надо. Спасибо !
    Бояринцев Иван Юрьевич

  8. #2928

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Два регистра тоже пробовал, ничего не вышло, но возможно, у меня тогда была проблема с именем переменной, в которую должны были записываться значения из регистра, OL походу не воспринимал такие названия переменных как "3-41 - 1", что даже не читал заведомо читаемые регистры, после как изменил название переменной на простое "333" стали читаться другие регистры, которые ранее читались без проблем, а вот вернулся ли я затем к попытке с двумя регистрами не помню. Верну назад себе свой подопытный ПЧВ и ещё раз буду тестировать, специально на объект пока не поеду мучать рабочую схему, если никакой аварии не будет. Так что чуть попозже вернусь к этому вопросу, т.к. очень надо. Спасибо !
    Даже если будет работать, не называйте переменные именами типа 111, 222 и т.д лучше что-то более понятное в буквенном виде, иначе при отладке потом мозг взрывается, константа это или переменная.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #2929

    По умолчанию

    Юрий, скачал новый макрос РТ100, все равно поведение не изменилось, при отсоединении-присоединении датчика все равно показывает 0 на экране. Это вот это ограничение?
    Screenshot_1.png
    Последний раз редактировалось Jman; 27.02.2018 в 10:31.

  10. #2930

    По умолчанию

    Вопрос к знатокам: а почему может порядок следования байт для float в ПР200 не меняться? В одной сети у меня МВ110-8А и ПР200, и мне с них надо получать переменные. Так как у МВ110 порядок следования байт не изменить, меняю его у ПР200 в настройках. Считываю с помощью Trace Mode "источник Modbus". не меняется порядок у ПР200, как галочки эти не ставь, в Trace Mode приходит одно и то же число. Сделал тестовую переменную, которой присвоил значение константы.