Страница 319 из 507 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 5065

Тема: ПР200

  1. #3181
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите можно как то в ПР200 получить данные из старых ТРМ138 с протоколом ОВЕН ?

  2. #3182

    По умолчанию

    пр200 не работает по протоколу "ОВЕН"....по ходу нет

  3. #3183
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Нашел решение только на 64 канала МСД-200 считывает по протоколу ОВЕН передает по МОДБАС. Может есть ещё какие варианты?

  4. #3184
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2018 в 15:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #3185

    По умолчанию

    Новые модификации ПР200 уже выпускаются? Уже можно на ПР200-220 иметь дискретные входы =24В? И что значит поддержка термометров сопротивления, куда их подключать? Руководство на ПР200 на сайте не изменилось.
    Изображения Изображения

  6. #3186
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Новые модификации ПР200 уже выпускаются? Уже можно на ПР200-220 иметь дискретные входы =24В? И что значит поддержка термометров сопротивления, куда их подключать? Руководство на ПР200 на сайте не изменилось.
    Добрый день. Уже выпускаются.
    Термометры сопротивления подключаются на аналоговые входы, режим измерения сопротивления 0...4 кОм.
    Как раз в РЭ про этот вход подробно написано.

  7. #3187
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Новые модификации ПР200 уже выпускаются? Уже можно на ПР200-220 иметь дискретные входы =24В? И что значит поддержка термометров сопротивления, куда их подключать? Руководство на ПР200 на сайте не изменилось.
    Я как понял изготовили специально термометры сопротивления с диапазоном изменения сопротивления 0т 0 до 4 кОм. Вопрос потребуются ли МАКРОСЫ ????? или изменение линейное и какой диапазон изменения температур .
    И цена вопроса ??? . Может быть ссылку дадите на термометры сопротивления . Я оцифровал так называемые "Датчик температуры охлаждающей жидкости 23.3828" очень популярны . Перемычки в ПР200 устанавливаются
    точно также ???

  8. #3188
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я как понял изготовили специально термометры сопротивления с диапазоном изменения сопротивления 0т 0 до 4 кОм. Вопрос потребуются ли МАКРОСЫ ????? или изменение линейное и какой диапазон изменения температур .
    И цена вопроса ??? . Может быть ссылку дадите на термометры сопротивления . Я оцифровал так называемые "Датчик температуры охлаждающей жидкости 23.3828" очень популярны . Перемычки в ПР200 устанавливаются
    точно также ???
    Макросы для преобразования сопротивления в температуру использовать надо, готовые лежат в онлайн базе макросов в самом Owen Logic.
    Цена вопроса чего?
    Ссылки на наши термометры сопротивления?
    Если да, то вот:http://www.owen.ru/catalog/dtshh4_te...vodom/66285948

    Перемычки устанавливаются так же.

    Единственное отличие новых модификаций от более ранних моделей - это возможность подключить к ПР200 с питанием ~220В дискретные датчики =24В. Это модификации ПР200-220.2х.

  9. #3189
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Макросы для преобразования сопротивления в температуру использовать надо, готовые лежат в онлайн базе макросов в самом Owen Logic.
    Цена вопроса чего?
    Ссылки на наши термометры сопротивления?
    Если да, то вот:http://www.owen.ru/catalog/dtshh4_te...vodom/66285948

    Перемычки устанавливаются так же.

    Единственное отличие новых модификаций от более ранних моделей - это возможность подключить к ПР200 с питанием ~220В дискретные датчики =24В. Это модификации ПР200-220.2х.
    Извините . Я их уже использую , но тоже подумал новая модификация термометров сопротивления (для большей точности измерения) .
    ВОПРОС ИСЧЕРПАН.

  10. #3190

    По умолчанию

    Ну вот всё прояснилось: значит про "поддержку ТС" просто громко сказано, ничего от старых не менялось. Если при питании 220 нужно иметь входы =24, то в название поставить "2" в нужном месте. То есть если есть дискретные сигналы обоих видов, то всё равно надо две разных модификации.
    A чем эти модификации ПР200-220 с входами 220 и 24 заметно отличаются по виду или маркировке, чтобы их не перепутали, особенно если они используются совместно? Это важно, ответьте!
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.05.2018 в 17:30.

Страница 319 из 507 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •