Вопрос такой наверно глупый, но очень насущный. Стоят два ПР200. Первые слоты в режиме слейва работают на ИП320. И тут все понятно и все нормально работает. Второй слот первой ПР200 сконфигурирован как мастер должен опрашивать второй ПР200. Как и где в первом ПР200 задавать сетевой адрес опрашиваемого устройства? Или я чего то глобально не понимаю?
строчка где, пр200 мастер, по ней правой кнопкой "добавить устройство" и добавляете опрашиваемое устройство....если надо скриншот пишите.
пр200.png
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 09.02.2017 в 06:05.
а у меня нет таких элементов как у Вас на схеме. А пример напрямую не открывается!
Это какой то макрос наверно? где его взять?
Может овен логик нужно чем то дополнить ? настройки , библиотеки?
Изначально такого условия не ставилось, если бы это условие было изначально, то сделал бы всё не так, как сделал, т. е. разрулил одновременное включение входов(у автора нет проблемы одновременного включения входов, входа по очереди включались, да и на практике практически не возможно одновременно включить) до стека, тогда в стек можно писать номер бита(0-15, при 16 клапанах) и для хранения достаточно 4 бита, а не 32 как сейчас!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.02.2017 в 09:20.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В момент включения установки проблема одновременного включения есть всегда. Когда ПР уже работает, а на датчики напряжение ещё не подано, и в момент подачи питания на датчики. И эти моменты нужно обязательно учитывать, если программа должна работать в реальной установке, а не только в симуляторе.
А если одновременно будут заливаться 2 или 3 ёмкости?
Модифицировал свою программу:
1) Введён сигнал Wen (работа разрешена)
2) Можно установить количество одновременно заполняемых емкостей. (отключаются по наполнении в произвольном порядке).
3) исключено одновременное включение электромагнитов-введена задержка включения следующего магнита ( актуально для переменки через трансформатор).
4) Не сбивается при включении-отключении датчиков емкостей стоящих в очереди.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 09.02.2017 в 14:09.