Страница 215 из 506 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 5053

Тема: ПР200

  1. #2141

    По умолчанию

    скажите пожалуйста можно ли к двум ПР200 подключить один и тот же датчик давления 4...20мА.

  2. #2142
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. В принципе можно, но не проще их связать по 485. Может ещё какими переменными обменяться захотите.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #2143

    По умолчанию

    Есть прибор "Экограф" и есть ПР200, мне для сравнения работы хотелось подключить один датчик давления к двум приборам. подключил на "экографе" показывает правильное давление а на ПР200 показывает -25,99.......-24,01 вот в таком диапазоне скачет.

    Питание датчика 24 вольта от экографа, а на аналоговый вход ПР200 просто подключен датчик!
    Где ошибка?

  4. #2144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    Где ошибка?
    В программе и/или настройке входа.

  5. #2145
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Согласен с Алексеем Геннадьевичем. Настройки входа, поставьте побольше время фильтрации. Было аналогичное на ПР114 именно с датчиком давления.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #2146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста можно ли к двум ПР200 подключить один и тот же датчик давления 4...20мА.
    Добрый день! Если погрешность не важна, то можно подключить в параллель и потом полученное значение умножать на 2. Но лучше так не делать, к тому же, это объединит земли аналоговых входов двух ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #2147

    По умолчанию

    в общем подключил с теми же настройками только к ПР200 все работает нормально! в начале тоже были -0,03 потом как поднялось давление все нормально стало, не пойму почему когда параллельно с Экографом датчик работает показывает -25....-24.

  8. #2148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    в общем подключил с теми же настройками только к ПР200 все работает нормально! в начале тоже были -0,03 потом как поднялось давление все нормально стало, не пойму почему когда параллельно с Экографом датчик работает показывает -25....-24.
    Наверное потому что сигнал на входе равен 0, а диапазон у Вас скорее всего 0-100, так?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #2149

    По умолчанию

    Господа разработчики подскажите пожалуйста на ПР200 хочу реализовать очередь включения дискретных выходов.
    Подробнее:
    1 вход включился - 1 выход вкл.
    2 вх включился - 2 вход встает в очередь. и не включиться пока не выключиться первый.
    3 вх включился - 3 вход встает в очередь.
    12 вх включился 12 выход встает в очередь.

    в любой момент может включиться вход, он активирует выход, но только если при этом не один выход не вкл и встает в очередь, если при этом несколько входов вкл то выхода нужно установить в очередь по порядку .

  10. #2150
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый вечер. А как Вы попытались это реализовать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 215 из 506 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •