У меня работает в связке ПР114 и СМИ-2 через РС 485.
Сегодня открыл старый проект через новую версию программу, подредактировал и перезалил. И всё перестало работать.
По моему изменились адреса переменных модбас.
Вникать не стал. Скачал старую версию. Проект открыть не смог, т.к. он уже был сохранен в новой версии.
Хорошо, что была копия проекта. Всё работает без проблем.
Так что, поаккуратней с новой версией. Ну или хотя бы копии делайте перед редактированием.
Добрый день, получил сегодня первый прибор. Не обнаружил возможности изменения временных параметров блоков TP, TON и т.д. с дисплея прибора, хотя здесь обсуждалось, что это возможно. Может быть я неправильно понял. Было бы очень удобно если эти параметры задавались не в свойствах, а заводились отдельным входом. Тогда без проблем этот параметр можно вытащить на экран.
Подскажите, планируете ли в будущем реализовать эту функцию?
И еще, может кто подскажет, сетевые переменные не поддерживают формат bool. Как рационально запаковать 16 бит, используемых в программе, в сетевой регистр?
подскажите пожалуйста может ли пр 200 изменить уставки в трм 148 по сети
Выложить смогу если подскажите как. не вижу кнопки "прикрепить файл".
На ПР200 аналоговые выходы можно переключить в режим дискретных выходов. Для "1 " выход будет 20 мА а для "0" будет 4 мА. Если нагрузкой будут твердотельные реле, то они не будут закрываться при "0". Желательно сделать при "0" на выходе ток 0 мА.
Нажмите "Расширенный режим"!
Файл.PNG
Тоже самое было. Решилось просто, смысла не знаю, просто попробовал так, больше не выходит такой косяк. Надо переменные сначала создавать в таблице переменных и только когда они в таблице созданы, создавать элементы на холсте и присваивать им переменные из таблички. Если сначала создаёшь на холсте, кликаешь её и в табличке вносишь данные, то позже вместо с плавающей запятой сама становится булевой.