Страница 394 из 506 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 5053

Тема: ПР200

  1. #3931

    По умолчанию

    А вот если подключить потенциометр на 100 Ом , все работает как надо, значение на дисплее меняется медленно по мере роста сопротивления.

  2. #3932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    Вы не поняли меня. Я подключаю резистор ко входу(1к), и меняя его сопротивление плавно от 0 до Макс. я должен увидеть плавное изменение цифр на дисплее от 0 до 99, а этого не происходит. Происходит следующее , я начинаю крутить ручку потенциометра, и значение на дисплее почти моментально меняется от 0 до 99, хотя сопротивление потенциометра почти не выросло.
    Может плохой контакт, и сопротивление резко увеличивается, сложно сказать что у Вас происходит, увеличить максимально выводимое значение на экран и проверить показания, шкала может быть логарифмическая у резистора.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3933

    По умолчанию

    Потенциометр обычный, 5 штук перепробовал. Работает только с тем что от 0 до 100 ом.

  4. #3934

    По умолчанию

    Количество знаков должно соответствовать количеству Ом? То есть если у меня потенциометр на 1000 то кол-во знаков должно быть 4?

  5. #3935
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    Вы не поняли меня. Я подключаю резистор ко входу(1к), и меняя его сопротивление плавно от 0 до Макс. я должен увидеть плавное изменение цифр на дисплее от 0 до 99, а этого не происходит. Происходит следующее , я начинаю крутить ручку потенциометра, и значение на дисплее почти моментально меняется от 0 до 99, хотя сопротивление потенциометра почти не выросло.
    так Вы бы скрин приложили настройки аналогового входа, а то не понятно по объяснениям, по ощущениям Вы выставили в режим дискретного входа
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #3936
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    Количество знаков должно соответствовать количеству Ом? То есть если у меня потенциометр на 1000 то кол-во знаков должно быть 4?
    а эта фраза говорит, что Вы вместо измерения сопротивления меняете постоянную времени фильтра
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #3937

    По умолчанию

    https://yadi.sk/i/0JN9EP_FbDcwlg
    https://yadi.sk/i/Ge0Lhbi8WEOrCw
    https://yadi.sk/i/i6Wyn0-wDCCb4Q
    Вот с такими настройками показывает изменение сопротивления. Только не от 0до 99 , а от 0 до 1000, будто мультиметром сопротивление замерил.

  8. #3938
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    https://yadi.sk/i/0JN9EP_FbDcwlg
    https://yadi.sk/i/Ge0Lhbi8WEOrCw
    https://yadi.sk/i/i6Wyn0-wDCCb4Q
    Вот с такими настройками показывает изменение сопротивления. Только не от 0до 99 , а от 0 до 1000, будто мультиметром сопротивление замерил.
    А эскиз(набросок) экрана слабо сделать?
    Извращение какое-то с фото, как в каменный век попал!
    И почему резистор номиналом 1 кОм должен по-вашему(насколько понял) 100 Ом показывать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2019 в 12:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #3939

    По умолчанию

    Раньше, в графе кол-во зноков стояла цифра 2. Дисплей показывал только от 0 до 99, при подключённом 1ком резистор. Я пробовал подключать разные номиналя и опытным путнм дошёл до 100 ом, на них дисплей показывал нормально. Потом я претположил, что дисплей показывает не процент от сопротивления, а сомо сопротивление и изменил кол-во знаков на 5. Стало показывать

  10. #3940
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    Вы не поняли меня. Я подключаю резистор ко входу(1к), и меняя его сопротивление плавно от 0 до Макс. я должен увидеть плавное изменение цифр на дисплее от 0 до 99, а этого не происходит. Происходит следующее , я начинаю крутить ручку потенциометра, и значение на дисплее почти моментально меняется от 0 до 99, хотя сопротивление потенциометра почти не выросло.
    А Вы знаете, что переменные резисторы могут иметь разную рег. характеристику А или Б или В
    grafik.png

    И если у Вас резистор имеет характеристику "Б", то даже маленький поворот ручки - на 30%, даст на выходе 800 Ом(80% полного сопротивления)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg