    Большие пусковые токи 5-7 раз большие чем номинальные .
    Индуктивная нагрузка - подключение только через промежуточное реле с контактами 10А и более
    или однофазные пускатели контакты 25А .

  2. #3922

    По умолчанию

    Ну на соленоиды возможно да, но ПР200 которые я поставил 2 года назад всё ещё работают, а те которые поставили пол года назад горят.

    Меня больше смущает, что выгорает с нагрузкой в виде контактора и промежуточного реле. ТДМ самое фу конечно, но мне тяжело себя заставить поверить что контактор при пуске потребляет более 5 ампер.
    Ижевск

  3. #3923
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Если у контактора соленоид заедает то возможно .

    Может быть ( нужно спросить у модераторов ) изменили печатные платы , уменьшив ширину дорожек .
    И теперь дорожки силовые выполняют роль предохранителей .
    Когда вы восстанавливаете дорожки все по прежнему работает ??????
    Если да то ----это "косяк" Овен , хотя может быть это такое ноу хау .

    А запитываете силовую часть которая включает через реле устройства
    через автомат и какого наминала , может попробовать уменьшить номинал
    автомата на минимально возможный ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.05.2019 в 01:56.

  4. #3924

    По умолчанию

    К сожалению проектирую установки не я, я выступаю в роли поставщика контроллера и программиста для клиента.
    На всё стоит один автомат 16 ампер.

    Один раз восстанавливал дорожку, реле работало исправно. Клиенту проще и быстрее заменить сгоревшую ПР200 на новую ПР200, а со сгоревшим выходом переставить в другую установку, где этот выход не используется.
    Завтра буду искать какую нибудь магию в электромонтаже. Так же сравню дорожки у плат за 2017 год (лежат после залития водой) и у последней партии.
    Ижевск

  5. #3925
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Автомат 3 А хватило бы и на ПР200 и на силовые цепи управления .
    У нас на горелках стоит 5 А предохранитель и просто так не когда не горит только при К.З.
    А у Автомата в несколько раз выше ток срабатывания от номинального.
    А автомат 16 А запитывал бы все вместе .
    Легче передернуть Автомат чем разбирать и восстанавливать дорожки .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.05.2019 в 02:01.

  6. #3926

    По умолчанию

    Здравствуйте. Не могу разобраться с работой AI в режиме 0—4000 ом. Перемычку под корпусом поставил, в среде лоджии вход поменял на 4000 , переменной вывел на дисплей. Ко входу подключил потенциометр на 1Ком и как бы я его не крутил, значение на дисплее либо 0 либо 99.

  7. #3927

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не могу разобраться с работой AI в режиме 0—4000 ом. Перемычку под корпусом поставил, в среде лоджии вход поменял на 4000 , переменной вывел на дисплей. Ко входу подключил потенциометр на 1Ком и как бы я его не крутил, значение на дисплее либо 0 либо 99.
    Добрый день, Вам не с работой AI нужно разбираться, а с выводом на экран, изменить кол-во выводимых разрядов, если это датчики температуры, то возможно еще и диапазоны.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #3928

    По умолчанию

    Не понимаю, выводится 99.9. Пробовал малые сопротивления от 0 до 100 ом , показания на дисплее меняются плавно от 0 до 99. Это не датчик температуры, просто потенциометр от 0до 1Ком.

  9. #3929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    Не понимаю, выводится 99.9. Пробовал малые сопротивления от 0 до 100 ом , показания на дисплее меняются плавно от 0 до 99. Это не датчик температуры, просто потенциометр от 0до 1Ком.
    Без разницы датчик или резистор, если задано три разряда, и один знак после запятой, то больше чем 99.9 не получится вывести.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #3930

    По умолчанию

    Вы не поняли меня. Я подключаю резистор ко входу(1к), и меняя его сопротивление плавно от 0 до Макс. я должен увидеть плавное изменение цифр на дисплее от 0 до 99, а этого не происходит. Происходит следующее , я начинаю крутить ручку потенциометра, и значение на дисплее почти моментально меняется от 0 до 99, хотя сопротивление потенциометра почти не выросло.