Страница 278 из 506 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 5053

Тема: ПР200

  1. #2771

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    И не читается вообще с этого слота до сброса?
    Проблема только с теми регистрами при чтении, в которые пишется с другого слота, то есть регистр просто промежуточный, в программе не задействован как сетевая переменная. И только после загрузки программы не читается. С теми что грузятся из самой программы через сетевые переменные - нормально. Если передернуть питание этот эффект исчезает. Может дело в том что эти проблемные регистры не объявлены как сетевая переменная?

  2. #2772

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Проблема только с теми регистрами при чтении, в которые пишется с другого слота, то есть регистр просто промежуточный, в программе не задействован как сетевая переменная. И только после загрузки программы не читается. С теми что грузятся из самой программы через сетевые переменные - нормально. Если передернуть питание этот эффект исчезает. Может дело в том что эти проблемные регистры не объявлены как сетевая переменная?
    Если есть возможность, прикрепите пример, посмотрю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #2773

    По умолчанию

    Юрий, какая нагрузочная способность в милиамперах источника питания 24 в в ПР200-220.2.4 ?

  4. #2774

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Юрий, какая нагрузочная способность в милиамперах источника питания 24 в в ПР200-220.2.4 ?
    Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более - 100
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2775

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более - 100
    100 ма это номинальное или максимальное значение?

  6. #2776

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    100 ма это номинальное или максимальное значение?
    100 мА - максимальное значение. При превышении этого тока начнет срабатывать защита от перегрузки, напряжение встроенного источника будет понижаться вплоть до отключения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #2777

    По умолчанию

    спасибо за информацию, неплохо для 24 вольт.

  8. #2778

    По умолчанию

    Подскажите, плз, а реально прикрутить к ПР200 датчик c интерфейсом 1-ware или I2C ?

  9. #2779

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shuoshi Посмотреть сообщение
    Подскажите, плз, а реально прикрутить к ПР200 датчик c интерфейсом 1-ware или I2C ?
    Добрый день, на сегодня самый доступный вариант это в виде прослойки через интерфейс RS-485, но тут необходимо самостоятельно реализовывать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #2780

    По умолчанию

    Ясненько. Спасибо за ответ. Получается к датчику с интерфейсом I2C нужен микроконтроллер и max485....