Страница 271 из 507 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2701

    По умолчанию

    Можно ли надеяться на реализацию в ПР200 RS-485 Мастер режима "Групповой запрос"? Очень необходим.

  2. #2702

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Можно ли надеяться на реализацию в ПР200 RS-485 Мастер режима "Групповой запрос"? Очень необходим.
    В планах записано.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #2703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, так для этого есть выход error, он =0 когда все OK, и 1 и 2 при KЗ и обрыве.
    Сейчас проверить работу выхода error не могу, но в соответствии со структурной схемой макроса он реагирует только на КЗ или обрыв. Меня же (уточняю в третий раз) волнует неработоспособность макроса после кратковременной потери связи с датчиком. В этом случае макрос показывает не реальную температуру, а 0С. Как отследить эту ситуацию?

  4. #2704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Сейчас проверить работу выхода error не могу, но в соответствии со структурной схемой макроса он реагирует только на КЗ или обрыв. Меня же (уточняю в третий раз) волнует неработоспособность макроса после кратковременной потери связи с датчиком. В этом случае макрос показывает не реальную температуру, а 0С. Как отследить эту ситуацию?
    См. сообщение 2726, но в онлайн базе этот макрос доработан, там уже стоит такое ограничение, если разговор за 1000П он же 1000Pt, то добавить блок по аналогии, если у Вас проект со старой версией макроса, то удалите его и скачайте новый.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2705

    По умолчанию

    Внес блок ограничения и в макрос 1000П(1000Pt).
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #2706

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Внес блок ограничения и в макрос 1000П(1000Pt).
    Я работаю с Pt1000. Имеет смысл перекачать и заменить?

  7. #2707

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Я работаю с Pt1000. Имеет смысл перекачать и заменить?
    Если у Вас без доработки, то конечно, удаляете из проекта старый и загружаете новый.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #2708

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если у Вас без доработки, то конечно, удаляете из проекта старый и загружаете новый.
    Обновленный макрос работает идеально, спасибо. В связи с ситуацией есть пожелание информировать в ОЛ об обновлении скачанных макросов.

  9. #2709

    По умолчанию

    Доброй ночи всем!
    Сегодня весь вечер работал с Owen Logic, под конец решил посмотреть результат на экране контроллера, начал подключать его и по запаре подключил питание 220 вольт на выход 24 В. Бабахнуло, не скажу что очень сильно, но прилично. Вот щас сижу и думаю, новый контроллер заказывать, или этот можно восстановить малой кровью

    З.Ы.
    Корпус пока не вскрывал, да и мало я в этом разбираюсь, питание после этого подключать тоже не пробовал..
    Модель реле: ПР200-220.4.1.0
    Последний раз редактировалось 07Fobos; 17.12.2017 в 23:39.

  10. #2710
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Если не разбираетесь ,то малой кровью не обойтись .Сдайте в ремонт или заказывайте новый ....