  1. #2371

    По умолчанию

    В первый раз имею дело со средой OWEN logic, поэтому очень нужна помощь. Задача стоит такая: через экран прибора задается значение параметров Параметр1 и Параметр2. Если длительность сигнала (в секундах) поступающего на вход I1 превышает значение Параметра1, то на выход Q1 нужно подать сигнал длительностью равной Параметр2 (в секунах). Пока не понятно как это можно реализовать. Буду очень благодарен за любую помощь

  2. #2372

    По умолчанию

    Используйте ФБ TON, TP и блок записи параметра в эти блоки.

  3. #2373

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Используйте ФБ TON, TP и блок записи параметра в эти блоки.
    Спасибо, попробую

  4. #2374

    По умолчанию

    Уважаемые знатоки, подскажите кто как организует управление группой ПЧВ (слейв) от ПР-200 (мастер). В посте № 2553 озвучена отличная (на мой взгляд) идея управления приводами. Подскажите (хотя бы направление) как подобное управление можно (и самое главное нужно) организовать, по проводам к аналоговым входам (сигнал обратной связи) или к цифровым входам (больше-меньше) или по RS-485.

  5. #2375

    По умолчанию

    Проблема с ПР200, в процессе работы ПР перестало воспринимать сетевые переменные с плавающей запятой. При проверке выяснилось что и целочисленные сетевые переменные он принимает только от 0 до 255, то есть только 4 бита. Это брак ПР или глюк?

  6. #2376
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    от 0 до 255, то есть только 4 бита
    а что такое тогда байт? Может Вы что то не так поняли и стоит просто переустановить лоджик
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #2377

    По умолчанию

    Ошибся действительно 8 бит, Но целочисленные переменные формата word или INT это все таки 2 байта, а переменные с плавающей запятой и вовсе 4 байта. И как переустановка лоджика может повлиять на то что ПР не хочет воспринимать более одного байта в сетевой переменной из сети????

  8. #2378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Ошибся действительно 8 бит, Но целочисленные переменные формата word или INT это все таки 2 байта, а переменные с плавающей запятой и вовсе 4 байта. И как переустановка лоджика может повлиять на то что ПР не хочет воспринимать более одного байта в сетевой переменной из сети????
    А в чем проявляется то что не хочет воспринимать, возможно необходимо поменять последовательность передачи регистров или в самом алгоритме переменная нулевая, как проверяете?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #2379

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А в чем проявляется то что не хочет воспринимать, возможно необходимо поменять последовательность передачи регистров или в самом алгоритме переменная нулевая, как проверяете?
    Переменные экспортированы из овен лоджик в овен OPC сервер, При вводе чисел через сервер вручную от 0 до 255 все нормально воспринимается и отображается на экране ПР, а 256 воспринимается и отображается как 0, 257, как 1, 258 как 2, и т.д., из чего сделан вывод что ПР видит только 1 байт из 2

  10. #2380

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Переменные экспортированы из овен лоджик в овен OPC сервер, При вводе чисел через сервер вручную от 0 до 255 все нормально воспринимается и отображается на экране ПР, а 256 воспринимается и отображается как 0, 257, как 1, 258 как 2, и т.д., из чего сделан вывод что ПР видит только 1 байт из 2
    А на экране ПР в каком формате числа выводятся, должны в формате float выводиться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 238 из 507 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •