    По умолчанию

    так мне надо что-бы пользователь мог сменить уставку графика, а не высчитывать температуру при нуле
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  2. #2192
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    У меня больше вопрос, почему происходит, замена уставок, и перезагрузка реле?
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  3. #2193
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    У меня больше вопрос, почему происходит, замена уставок, и перезагрузка реле?

    Вы бы хоть отметили для ясности, какие уставки не сохраняются при перезагрузке, если вот эта:

    Т-уставка.PNG

    Так она будет через цикл работы ПР перезаписана получаемым значением!
    И даже не знаю, как помягче сказать, Вы чтобы ограничить значение преобразуете в тип данных с плавающей запятой, ограничиваете, потом обратно преобразуете в целочисленное значение, не проще сразу ограничить целочисленное значение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 23:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #2194
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    так мне надо что-бы пользователь мог сменить уставку графика, а не высчитывать температуру при нуле
    А как он узнает новые уставки для вашего макроса?
    А задавать четыре точки на графике лучше? А так задал одну точку графика и наклон графика и всё, тем более в этом макросе уже есть ограничение по температуре.

  5. #2195
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Нет, после внезапной перезагрузки реле меняются как раз уставки графика Xa, Xb, Ya, Yb/
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  6. #2196
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    А менять режим ДЕНЬ/НОЧЬ можно обычным вычитанием 5 из полученного результата.

  7. #2197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю свой вариант на 8 клапанов.
    Вложение 29211
    Интересно, зачем макрос стека запаролен? Неужели сильно упростить не получилось?

    Клапана заполнения2..PNG
    Вот мой вариант в "причёсанном " виде.
    Особенности:
    1) Управление как от одного датчика уровня, так и от двух (лог1-датчик закрыт жидкостью)
    2) Расширяемость. Предел - макс. предел счёта CTN -1.
    Вложения Вложения

  8. #2198
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Стек, он и в Африке стек. Могу картинку показать.
    Последовательный стек.PNG

  9. #2199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Стек, он и в Африке стек. Могу картинку показать.
    Последовательный стек.PNG
    Спасибо за любезность.
    И как, сильно удалось упростить по сравнению с моим решением?

  10. #2200
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Спасибо за любезность.

    И как, сильно удалось упростить по сравнению с моим решением?
    Ваша на 4 клапана, моя на 8.