Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
А зачем с ПЧ снимать напряжение питания, боитесь, что долго проработает? Напряжение питания я бы снимал с ПЧ только при остановке насоса на ремонт или обслуживание! Вот интересно, зачем делать так(способствовать этому), чтобы ПЧ быстрее вышел из строя? Электролитические конденсаторы, если не изменяет память сейчас правильно называть оксидные, по типу диэлектрика, меньше ёмкость теряют под напряжением, одна из частых причин неисправностей связана с неисправностью электролитических конденсаторов, совсем недавно в соседней теме это обсуждалось!
контактор на питание ПЧВ ставлю согласно руководство по программированию стр.6. Для себя просто подумал что если насос неделю не работает, смысл вентилятор гонять в ПЧВ. На котельной по 5 месяцев питание снято с ПЧВ, может тоже под напряжением оставлять? И ещё одна причина ставить контактор, если ПЧВ из строя вышло, то насос запустить можно подключив к контактору напрямую. (напишите пожалуйста ссылку в личку на ту тему) а то здесь не по теме это обсуждаем