Показано с 1 по 10 из 5065

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    С ПЧВ можно по сети читать ток на аналоговых входах и состояние дискретных входов и могу найти и плюсы подключения датчика к ПР, например, в одной из тем ТС жаловался, что не хватает аналоговых входов у ПЧ, я предложил по одному аналоговому входу передавать в ПЧ и уставку и сигнал обратной связи(значение параметра), возможно найдутся и другие плюсы, то есть, не всё так однозначно! По надёжности бесперебойной работы не имеет значения куда датчик подключить, всё равно при неисправности ПР всё встанет, так как оно управляет ПЧ!
    Если я правильно понял затею, при аварии ПР встанет все, кроме поддержания давления, разве что уставку будет не изменить. а в случае подкл. датчика давления к ПР встанет и это. Так что абсолютно правильно Андрей решил подкл. датчик к ПЧ. . А управление температурой в шкафу лучше сделать отдельно термостатированием.