  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Специально спросил у "теоретиков" вчера, сказали что эта "фича" удобней, не часто работаю с панелью, но помню что постоянно выскакивающее окно даже если нет связи с одной переменной бесит, чем бит плох?
    Видите ли, Юрий!
    Если в процессе экспериментов с панелью, или отладки проекта для панели Вас "бесит постоянно выскакивающее окно если нет связи с одной переменной", то это не означает, что такое окно нужно ликвидировать как класс!
    В реальной жизни, во время эксплуатации панели на объекте, потеря связи панели с ПЛК или ПР есть ситуация НЕШТАТНАЯ и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, требующая привлечения внимания обслуживающего персонала.

    Панель - это HMI, интерфейс между машиной и человеком(оператором).
    Как правило на главном экране панели находится мнемосхема технологического процесса или состояния оборудования, где отображаются показания различных датчиков, положения механизмов и пр.
    Обычно за состоянием этого техпроцесса или оборудования наблюдает оператор
    Оператор должен ВСЕГДА видеть РЕАЛЬНОЕ состояние объекта и если, например, значение какого-то параметра техпроцесса приближается к предельному, не допустимому значению, или на экране зажигаются предупреждающие лампы оператор должен предпринимать определенные действия.

    Но теперь, благодаря "теоретикам" ОВЕНА, оператор, глядя на экране панели на показания дисплеев, индикаторных ламп и пр. не имеет физической возможности оценить состояние техпроцесса!
    Вроде и циферки в норме и лампы все "зеленые", желтых и красных нет!
    Он даже не представляет, что "теоретики" ОВЕН вместе с Юрием теперь предлагают ему САМОМУ периодически нажимать кнопочку и смотреть в окошке: -"А не пропала ли связь?"

    Ведь они говорят: - "Мужик, да ты не понимаешь, зачем тебе автоматическое окно? Смотри, как удобно стало, не то что раньше - автоматом видно, а теперь подошёл и нажал! Не нажал кнопочку? Ну и фиг с ней, через час нажмешь"
    И с какой периодичностью он должен это делать? Раз в смену, раз в час, раз в минуту? А если он забыл нажать в очередной раз?
    Прекрасное решение! Просто жесть!
    По типу того, когда злоумышленники заменяют в системе видео наблюдения сигнал от камеры на статическое изображение и охранник думает, что все класс! А на самом деле-то, что...?

    Ваши "теоретики" лукавят, отказались от стандартного окна не потому, что "удобнее"
    Ноги растут совсем из другого места!
    Не для удобства, а попытка устранить тормоза панели в момент появления стандартного окна
    Стандартный вызов окна - удалили, а тормоза в панели в момент потери связи остались.
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 15:06.