Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Снимаете все верхние разъемы и отверткой поддеваете по бокам не давая защелкнуться с противоположной стороны и все, на новом приборе первый раз корпус сидит плотно, но особых проблем обычно не возникает, если прибор с полным набором вх/вых и сетевых плат, необходимо смотреть что бы за них не цеплялся корпус при снятии.
хм, не хотелось бы плотную сборку разбирать.
1. Можно ли быть уверенным что аналоговые входы у Пр200-24.2.2.0 настроены на токовую петлю?
2. У меня 2 интерфейса 485, они настраиваются один мастер один слейв? Какой как настраивается и в чем будут отличия? Где-то читал, что для мастера подключен терминатор?