Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
И не читается вообще с этого слота до сброса?
Проблема только с теми регистрами при чтении, в которые пишется с другого слота, то есть регистр просто промежуточный, в программе не задействован как сетевая переменная. И только после загрузки программы не читается. С теми что грузятся из самой программы через сетевые переменные - нормально. Если передернуть питание этот эффект исчезает. Может дело в том что эти проблемные регистры не объявлены как сетевая переменная?