Показано с 1 по 10 из 5065

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот нашёл(эврика), это был промежуточный вариант проекта, потом я всё изменил, а здесь если заменить непосредственную связь верхнего входа элемента сравнения на равенство на линию задержки, как советует программа, то этот элемент перестанет работать! Предполагалось на верхний вход элемента поступает сигнал без задержки, а на нижний с задержкой на цикл, то при изменении поступающего сигнала на входе на выходе элемента сравнения на равенство появляется на один цикл уровень "0"!

    Командоаппарат реальногого времени на 32 уставки за сутки_2.PNG
    Процитирую свое же сообщение, но в другом посте.
    По моему, я уже не раз говорил, что лоджик не умеет читать мысли. То что лоджик предлагает вставить ЛЗ не означает что это обязательно нужно сделать. Многие статические анализаторы кода предлагают то или иное действие, но если разработчик задумал иное, то не обязательно идти на поводу.

    Из этого следует, что Вы можете создать логику, которая будет противоречить предлагаемому варианту от ОЛ, но в любом случае проект будет собираться.
    Последний раз редактировалось wal79; 01.11.2017 в 09:53.
    программер

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •