Вопрос, связанный с часами, поднят на совещании, быстро и на 100% решить скорее всего не получится из-за погрешности кварца, а учитывая, что величина погрешности изменяется в зависимости от температуры при которой прибор эксплуатируется, подстройка времени дает тоже посредственный результат, даже при заявленных 3 сек. в сутки при длительной эксплуатации ошибка будет накапливаться. На сегодня, есть несколько идей которые должны улучшить стабильность, так же планируется доработать механизм коррекции часов со стороны OwenLogic. Данные проблемы актуальны при работе ПР как самостоятельной единицы, в случае использования приборов в связке со СКАДА, облачными сервисами или панелями оператора, можно закладывать алгоритм по коррекции времени через сетевые регистры хоть каждый час, если источник с часами стабилен. Так же обращаю внимание, что для коррекции часов ПР200 нет необходимости загружать программу через OwenLogic, скорректировать часы можно через системное меню прибора.