Страница 398 из 506 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 5053

Тема: ПР200

  1. #3971
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Приборов много, в основном регулировка давления ночная/дневная, температура. Астрономические таймеры, таймеры вентиляции и другое. Есть очень удалённые объекты (несколько тысяч км). И перед отправкой на один такой объект я и решил проверить точность хода часов заранее дома на столе, и при необходимости скорректировать, т.к. знаю что на объекте этого никто не сможет потом сделать. Получается уход часов где-то на полчаса в год, это довольно много, при точности в 5 сек/сутки. Но приборы все сами по себе, не в системе.
    Написать самому макрос корректировки хода часов нельзя?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #3972

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Написать самому макрос корректировки хода часов нельзя?
    А как управлять? Я когда-то задавался этим вопросом, кроме как запись через сетевые переменные, больше ничего в голову не пришло. Поделитесь идеями.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3973

    По умолчанию

    Получается что на сегодняшний день решения нет.
    Может есть старые версии OwenLogic, где эта функция ещё работала, тогда может быть будет проще времязависимые программы переписать под старую версию ? Или пофиксить это в обновлениях OL, думаю нет тут каких-то технических сложностей, или я не прав ? Просто, как мне думается, никто никогда данным функционалом не пользовался, поэтому на него и не обращали внимания разработчики.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  4. #3974

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Получается что на сегодняшний день решения нет.
    Может есть старые версии OwenLogic, где эта функция ещё работала, тогда может быть будет проще времязависимые программы переписать под старую версию ? Или пофиксить это в обновлениях OL, думаю нет тут каких-то технических сложностей, или я не прав ? Просто, как мне думается, никто никогда данным функционалом не пользовался, поэтому на него и не обращали внимания разработчики.
    Недавно как раз обсуждали этот вопрос, сам механизм возможно не идеален. То что у Вас читаются 0, не значит что настройка не применилась, просто не очень понятно как корректно отслеживать реакцию на изменения калибровочной константы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #3975

    По умолчанию

    Кстати, уход времени очень хорошо отслеживается в облаке. И у меня были по этому поводу вопросы от Заказчиков.

  6. #3976

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Кстати, уход времени очень хорошо отслеживается в облаке. И у меня были по этому поводу вопросы от Заказчиков.
    На сколько регистрировался уход через облако?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #3977

    По умолчанию

    Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.

  8. #3978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yupa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.
    В панели должен быть бит, "мигающий" передавайте его в регистре, а на ПР делаете по нему сброс таймера, (подобрать уставки), что-то по типу сторожевого таймера, если бит не пришел, таймер сработал, дальше делаете что нужно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #3979
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Только я делал бы не мигающий бит из панели, а Запрос - Ответ.
    Т.к. если панель "отвалится" сразу после записи "1", то эта единица в слейве и останется навсегда, сбросит таймер и никакого сторожа
    По этому
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре (Например бит 0 в регистре 575) и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    Захват-2.png
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита.
    Захват-3.png
    Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Захват-4.png

    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
    Захват-1.png

    ЗЫ.
    Эта схема работает если после загрузки проекта в ПР питание не выключать. Но если питание ПР выключить и включить, то бит "Нет связи" не устанавливается.
    По этому схему нужно изменить
    Захват-2.png
    Ввел задержку на один цикл при включении питания. Иначе первоначальное изменение в сетевом регистре "КонтрСв" не происходит

    Проект во вложении исправил
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2019 в 16:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #3980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    На сколько регистрировался уход через облако?
    На графиках в облаке хорошо виден уход времени прибора по точкам включения/выключения нагрузки. Последний сигнал от Заказчика был сегодня утром. Отставание ПР200 на 10 мин.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 13.11.2019 в 19:47.

Страница 398 из 506 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •