Страница 361 из 506 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 5053

Тема: ПР200

  1. #3601

    По умолчанию

    У ПР200 внезапно, во время нормальной работы на объекте, вдруг вход AI3 стал выдавать на примерно 30% больше чем нужно по току на этом входе. Остальные AI не затронулись. Заменил, пытался проторировать этот, безуспешно. Торировка выполнилась, но все равно с АI3 больше чем должно быть, так же. Это ремонт? Или есть совет?

  2. #3602

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    У ПР200 внезапно, во время нормальной работы на объекте, вдруг вход AI3 стал выдавать на примерно 30% больше чем нужно по току на этом входе. Остальные AI не затронулись. Заменил, пытался проторировать этот, безуспешно. Торировка выполнилась, но все равно с АI3 больше чем должно быть, так же. Это ремонт? Или есть совет?
    Значения на 30% больше это уже в логике? В свойствах канала в меню прибора тоже на 30% больше, проверялось с помощью какого источника?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Значения на 30% больше это уже в логике? В свойствах канала в меню прибора тоже на 30% больше, проверялось с помощью какого источника?
    Смотрю только по системным окнам ПР200, границы на все AI установлены 0...1000, одинаково. Ток подаю от источника тока и сравниваю показания в каналах. В логике уже как следствие. Конечно могу скорректировать выходной результат установкой другой системной границы этого AI, но это уже нечестная подгонка. Поведение такое, будто у измерительного резистора увеличилось сопротивление, померяю. Кстати, отсутствие передачи величин границ в системные переменные вызывает перманентное страдание и усложнение программы созданием в ней собственных переменных рабочих границ, но с другой стороны это дает возможность подгонять сигнал системными границами, о чём раньше и не думалось. С неправильными показаниями с АI сталкивался и ранее, даже у новых ПР200, всегда в большую сторону.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 24.12.2018 в 10:45.

  4. #3604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Смотрю только по системным окнам ПР200, границы на все AI установлены 0...1000, одинаково. Ток подаю от источника тока и сравниваю показания в каналах. В логике уже как следствие. Конечно могу скорректировать выходной результат установкой другой системной границы этого AI, но это уже нечестная подгонка. Поведение такое, будто у измерительного резистора увеличилось сопротивление, померяю. Кстати, отсутствие передачи величин границ в системные переменные вызывает перманентное страдание и усложнение программы созданием в ней собственных переменных рабочих границ, но с другой стороны это дает возможность подгонять сигнал системными границами, о чём раньше и не думалось. С неправильными показаниями с АI сталкивался и ранее, даже у новых ПР200, всегда в большую сторону.
    Дистанционно сложно сказать, если все делаете правильно, а результата нет, можно отправить в сервис, подробным описанием проблемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #3605

    По умолчанию

    А объем энергонезависимой памяти в ПР200 увеличивать не планируется? А то после изменения алгоритма подсчета использованной ЭСППЗУ мне стало казаться, что 1кбайта совсем мало.

  6. #3606
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Планирую синхронизировать около 5ти транспортеров, у каждого транспортера свой мотор-редуктор, различное передаточное отношение, управление преобразователем частоты. Ведущим сигналом будет сдвоенный потенциометр(2,2кОм), один канал идет на старенький преобразователь частоты abb sami md, документации нет, второй канал потенциометра на аналоговый вход пр200. Попробую подобрать коэффициенты для каждого транспортера, и управлять через аналоговый вход 4-20мА каждым из 5ти преобразователем частоты. Из необходимого присмотрел пр200-24.2.1.0 и модуль аналогового вывода му110.224.8и. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?

  7. #3607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Планирую синхронизировать около 5ти транспортеров, у каждого транспортера свой мотор-редуктор, различное передаточное отношение, управление преобразователем частоты. Ведущим сигналом будет сдвоенный потенциометр(2,2кОм), один канал идет на старенький преобразователь частоты abb sami md, документации нет, второй канал потенциометра на аналоговый вход пр200. Попробую подобрать коэффициенты для каждого транспортера, и управлять через аналоговый вход 4-20мА каждым из 5ти преобразователем частоты. Из необходимого присмотрел пр200-24.2.1.0 и модуль аналогового вывода му110.224.8и. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
    Сдвоенный потенциометр лучше не использовать, ибо сопротивление будет всегда разное. Правильнее будет подключить одиночный потенциометр к ПР200 и по модбасу управлять частотниками.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 03.01.2019 в 21:05.

  8. #3608
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Планирую синхронизировать около 5ти транспортеров, у каждого транспортера свой мотор-редуктор, различное передаточное отношение, управление преобразователем частоты. Ведущим сигналом будет сдвоенный потенциометр(2,2кОм), один канал идет на старенький преобразователь частоты abb sami md, документации нет, второй канал потенциометра на аналоговый вход пр200. Попробую подобрать коэффициенты для каждого транспортера, и управлять через аналоговый вход 4-20мА каждым из 5ти преобразователем частоты. Из необходимого присмотрел пр200-24.2.1.0 и модуль аналогового вывода му110.224.8и. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
    Не понятно зачем модуль аналогового вывода? Аналоговый выход есть у ПР200, а масштабировать можно(здесь даже лучше) в ПЧ!
    Можно вообще без ПР обойтись: у всех ПЧ есть аналоговые выходы, можно подавать сигнал с выхода одного ПЧ на вход другого!
    Самое простое и дешёвое один потенциометр, выход потенциометра на все ПЧ, масштабирование в ПЧ! Короче масса вариантов, для точности ПЧ в векторном режиме!
    Если уж по сети, как выше советовали, тогда уже лучше ИПП120 вместо ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2019 в 23:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #3609
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не понятно зачем модуль аналогового вывода? Аналоговый выход есть у ПР200,
    Да, но у пр200 всего 2 аналоговых выхода, а подключить нужно 5 преобразователей (установка частоты через аналоговый вход 4-20мА).
    Про аналоговые выходы у ПЧ я в курсе, но точкой отсчета является ПЧ ABB 20-ти летнего возраста, по нему никакой информации нет, да же про наличие аналогового выхода и если он все таки есть - то как настроить, а упрапвление скоростью идет через потенциометр 2,2кОм.
    Помимо управления скоростью нужен еще плавный останов, через определенное время, для каждого транспортера, здесь либо пр200, либо ипп и модуль вывода.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 03.01.2019 в 23:47.

  10. #3610
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Да, но у пр200 всего 2 аналоговых выхода, а подключить нужно 5 преобразователей (установка частоты через аналоговый вход 4-20мА).
    Про аналоговые выходы у ПЧ я в курсе, но точкой отсчета является ПЧ ABB 20-ти летнего возраста, по нему никакой информации нет, да же про наличие аналогового выхода и если он все таки есть - то как настроить, а упрапвление скоростью идет через потенциометр 2,2кОм.
    Помимо управления скоростью нужен еще плавный останов, через определенное время, для каждого транспортера, здесь либо пр200, либо ипп и модуль вывода.
    У ПЧ обычно два встроенных источника питания =10В, для аналоговых входов и =24В, для дискретных входов(я использую и для аналоговых, например для подключения датчиков с токовым выходом, типа ПД100). Так вот подключаете потенциометр к встроенному источнику питания =10В и подаете на аналоговые входа всех 5 ПЧ, входы придётся настроить(или использовать уже имеющиеся) 0-10В и "минусы" всех ПЧ соединить. Тоже самое и с выхода ПР можно сделать! Масштабировать в ПЧ, первый ПЧ, что Вы писали "старинный", более 20 лет - не трогайте, в этом нет необходимости, от него и "пляшите" в смысле масштабируйте! Плавный останов - функция в каждом ПЧ есть, задайте только необходимое время останова(замедления). Останавливать-запускать ПЧ через определённое время можно с помощью ПР через дискретные входа или по сети!
    Масштабировать в ПЧ, это когда напряжение на входе допустим = 10В и в одном ПЧ это соответствует выходной частоте, например 50Гц, а в другом ПЧ, соответствует выходной частоте 25 Гц, надеюсь, понятно объяснил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2019 в 02:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 361 из 506 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •