Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Боюсь Вас ввели в заблуждение! Какое быстродействие у аналогового датчика? За сколько секунд по паспорту он может весь диапазон "пройти", даже если давление "мгновенно" изменилось? Раньше вообще при резком изменении давления овенский датчик избыточного давления расценивал это как авария и впадал в кому до перезагрузки, короче, здесь наверно датчик будет "слабым звеном"!
Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
вам 10мс на программу будет много ?, ничего, что передавая в ЧП времени уйдет не меньше...
Примерно такой ответ мне и нужен был. Тот ПИД блок, который представлен в овенЛогик достаточен для управления давлением? если да, тогда да