Всем спасибо за участие) но убеждаюсь что даже с простыми задачами, надо спрашивать примеры у опытных, потому как пути решения могут быть очень разными
Всем спасибо за участие) но убеждаюсь что даже с простыми задачами, надо спрашивать примеры у опытных, потому как пути решения могут быть очень разными
Подкорректировать не проблема любую переменную, хоть с кнопок хоть с облака. Важнее другое- обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования, в тч. питания , особенно учитывая (судя по форуму) чувствительность ПР с питанием 220в к помехам по питанию.И уж не подключайте управление вентилятора шкафа к Пр.Заглючит Пр и все ,регулирование температуры закончится.
Последний раз редактировалось Sergej_; 05.05.2021 в 08:35.
Если "протянуть несколько минут " , то без ИБП не обойтись. Другое дело что сильные помехи по линии питания 220, ПР с питанием 220 В "переносят" гораздо хуже чем ПР с питанием на 24В, что вообщем-то не удивительно. В некоторых случаях ,судя по форуму заканчивается "перезаливкой " проекта в ПР.
БП на 24В есть и с резервной АКБ .
я уже собрал схему недавно, ПР меряет температуру и включает вентилятор в щиту при повышении температуры в шкафу(работа как холодильник) Теперь задумался, и наверное сделаю через промежуточное реле с питанием вентилятора через нормально замкнутые контакты реле. В этом варианте ПР будет подавать питание на реле выключая вентилятор. Тогда и при выключении ПР, вентилятор будет работать постоянно.
Это конечно маловероятно ,но представьте, что при глюке выход ПР останется во вкл. состоянии?
Если вентилятор необходим, то лучше управлять им банальным механическим термостатом, особая точность не нужна а вот независимость необходима, "погугите" на эту тему , не только на охлаждение ,но и на обогрев, если это необходимо . А вот контролировать можно как Вы задумали, а можно косвенно ,получая данные о температуре радиатора ПЧ от него самого по Rs485 .
Последний раз редактировалось Sergej_; 05.05.2021 в 15:01.
Оказалась для меня не посильная задача. Что бы в ПР занести с экрана показания текущие расходомера, в некоторую переменную, и он продолжал зная вес импульса прибавлять к показаниям.. но по прошествии времени, сверив показания полученные в ПР и на счётчике, можно было подставить в эту переменную обновлённые показания и счётчик в ПР отсчёт стал заново от них.
Понимаю что нужен счётчик который сбрасываться должен при смене данных в переменной показаний.. но как то непонятно как это соединить всё вместе
Ну пока сами не можете придумать, можно воспользоваться тем, что уже есть, странно, всё так как Вы хотели, чем же Вас не устраивает сделать так, как в проекте поста 4369? Там два расходомера и два счётчика объёма с возможностью корректировки показаний с экрана: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=437
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.05.2021 в 19:23.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.