Программа в эмуляторе офлайн работает на ура. Закидываю в железо и.... не работает. Смотрю в режиме онлайн. Проверил все что можно. Ну не выходит. Впервые с таким столкнулся...
Программа в эмуляторе офлайн работает на ура. Закидываю в железо и.... не работает. Смотрю в режиме онлайн. Проверил все что можно. Ну не выходит. Впервые с таким столкнулся...
Понимаю вопрос смешной но всё же, попала в руки пр200 в лоджике пишет что "прибор не подключен" менял порты, менял скорость (малоли), даже приборы менял (2 в наличии, причем разных), драйвера переустанавливал (с сайта для USB), пробовал создавать новый проект, менял кабеля, даже где-то попался совет питание от ноута откинуть, ничерта не помогло. Может что то еще можно попробовать сделать?
Схема входных сигналов не менялась?
Не надо там ничего гадать, при подключении к ПК в диспетчере устройств вот такое отображается с номером компорта(если драйвер установлен):
ПР200_ком_порт.PNG
Драйвера возьмите с сайта Овена, для ПР200, зачем что-то мудрить, он есть на страничке ПР200 и шнурок возьмите из комплекта поставки ПР200, всё!
Ни разу проблем не возникало с ПР200 в плане драйверов(вот с АС4 возникали), даже представить не могу, что такого там можно натворить!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2020 в 18:26.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если с ком портами и драйвером все ок, есть еще один момент в режиме подключения прки к ком порту пр начинает глючить "комп ее не видит" а причина - наводки от рядом стоящего оборудования. Даже дешевый импульсный блок питания дает не хилую наводку. Отключите все вокруг в радиусе 5-ти метров или смените дислокацию.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 08:13.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Дико извиняюсь за повтор (уже задавал этот вопрос) : почему так упорно не "приделывают" групповые запросы Modbus в режиме Master ? Вроде и соответствующую галочку нарисовали 100 лет назад ?)) Господа овеновцы, подскажите пожалуйста - стОит ли ждать и надеяться на скорейшее появление этой очень необходимой функции ? Нууу очень не хватает групповых запросов)
Последний раз редактировалось Maximka; 24.03.2020 в 12:05.
В инструкции что были с тестовыми реле было что то про замыкание пинов и переводу в режим программирования но книжечка сейчас долеко от меня. Хотя совсем недавно Юрий Ревака кому-то на форуме писал о этой процедуре.
Хочу немного высказаться (ну, чуть-чуть накипело, да, потому-что опять очередная авария произошла на крупном объекте, потому-что мне прилетело за это), по поводу качества продукции Овен, в частности ПР200.
Ранее я уже писал, что был случай про сбой энергонезависимых переменных. Тут в теме подтвердили, что такое могло быть и надо было обновить встроенное ПО.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320061
Но дело в том, что произошёл очередной такой случай, как минимум второй, а как максимум четвёртый (два случая пока под вопросом что же на самом деле там произошло). На этот раз на достаточно свежей ПР200 и свежем OL 1.14.199.19067 , устройство не проработало и 6 месяцев и энергонезависимые переменные сменили своё значение на то, которое ввести с экрана невозможно (так же все девятки или нули). При том, к ПР200 подключен то был всего-лишь один малогабаритный контактор и аналоговый датчик 4-20ма. Я понимаю, может быть какие-то недочёты были в монтаже самого шкафа и качества питающей сети. Контактор установлен под ПР200, т.е. вероятность влияния магнитных полей не слишком велика, а вот питание от той же управляющей фазы, это да. Но, дело в том, что на других устройствах, не Овен, всё собирается аналогичным образом и пока не наблюдалось таких проблем со сбросом переменных в непойми какие значения.
И вот недавно произошёл ещё случай, с выходом из строя дискретных входов (220В). Я всячески открещивался мол подали 380В каким-то образом. Но каким ? Два года всё работало и тут вдруг раз и на те. Никаких вариантов попадания 380В на дискретные входа (от разных фаз на разные DI) мы не нашли, всё собрано нормально.
картинка 1:
Тогда я разобрал ПР200 посмотреть масштаб трагедии. Да, входы выгорели почему-то, но это не самое главное. Обнаружены вздувшиеся конденсаторы CapXon 25В х 330мкф 3шт, при том что на этих конденсаторах всего 5В напряжения, вероятно, как раз в цепи питания процессора. Но вроде как CapXon это китайские дешёвые конденсаторы для устройств домашнего ширпотреба которые я привык видеть в сверхдешёвом китайском борохле, но никак не в продукции для промышленного применения. Не может ли в этом быть причина сбоя энергонезависимых переменных ?
картинка 2:
Почему-то например сбоя на других аналогах ПР (будь то Alpha2, Logo!) как-то в разы меньше, а несмотря на то что продукции этих фирм в буквальном смысле усеян весь город да и не только, в любой дыре они стоят, т.е. их не то что в десять, в сто, тысячу раз этих устройств больше, чем устройств Овен. Да, они тоже изредка выходят из строя, но именно что раз и всё, отрубились (проблемы с БП и зачастую это чинится), и процесс остановился, а не так что меняются уставки или ещё там чего.
Фух, фыдохся ))) Просто мне нравится работать с продукцией Овен, и я применяю продукцию Овен на 4-х предприятиях разной степени крупности, и я хочу продолжать использовать продукцию Овен, но я прошу обратить внимание так же и на качество выпускаемой продукции. У нас есть большие планы. 4-5 аварийных случаев на 1000 установленных ПР не так много конечно, но хотелось бы вообще их исключить, да хотя-бы в гарантийный период нашей выпускаемой продукции.
p.s. кстати, а что там насчёт коррекции хода встроенных часов реального времени ?
Бояринцев Иван Юрьевич