Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
1. Такого типа датчики подключаются на дискретные входы, питать их необходимо от блока питания, или если ПР имеет свой источник =24 вольта(с питанием на ~220В) можно от него. Аналоговый выход, тут не нужен, аналоговый выход может использоваться для управления тэнами или еще чем.
2. Если счетчик с Modbus RTU, да реально, без разницы что подключать, главное что бы протокол был стандартный.
3. Тут много вариантов, от панели оператора с визуализацией до различных серверов на ПК, owencloud, планшетах и т.д.
Спасибо за ответ.
1) А если нужны дискретные входа 220в? Я пока смотрю на ПР200-220.2.1.0 или ПР200-220.3.1.0 .
2) Уже понял, что с имеющимся не получится. Ну ничего, импульсы буду считать.