Страница 336 из 506 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 5053

Тема: ПР200

  1. #3351
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kossn93 Посмотреть сообщение
    .. я не могу присвоить адресу например 512 бит 2 , а потом 512 бит 3 (512.2 512.3)...)
    Захват-5.png

    Захват-2.png Захват-3.png Захват-4.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #3352
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2014
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался... Попробовал все работает)

  3. #3353

    По умолчанию

    Добрый день. В ссылке прикрепил программку которая после нажатии последовательности кнопок (sel, ^, ОК) на панели ПР200 выполняет формирование сигнала с переходом на другой экран. Так вот, сигнал формируется нестабильно (раз на раз не приходится).
    Подскажите, как для такой задачи сделать чтобы сигнал формировался стабильно?
    Вложения Вложения

  4. #3354

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от disinfo Посмотреть сообщение
    Добрый день. В ссылке прикрепил программку которая после нажатии последовательности кнопок (sel, ^, ОК) на панели ПР200 выполняет формирование сигнала с переходом на другой экран. Так вот, сигнал формируется нестабильно (раз на раз не приходится).
    Подскажите, как для такой задачи сделать чтобы сигнал формировался стабильно?
    Пробуйте так:
    07-08-2018 17-50-31.jpg
    Для переменной Res001 обязательно установить галочку энергонезависимости и соответственно переход на второй экран привязать к этой переменной.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  5. #3355

    По умолчанию

    1) Такой вариант был до представленного (только переменная была Scr001). И без переменной на выходе потому что, наверное, неправильно переменную записывать саму в себя. Он тоже работает нестабильно (в OWENLogic оба работают нормально, а в контроллере - случайным образом.)
    2) Непонятно, при чём здесь энергонезависимость?

  6. #3356

    По умолчанию

    Проверил на приборе, действительно странное поведение - иногда программа успевает отработать команду "ресет" вместе с переходом на экран, при этом команда на "рест" выполняется не полностью - не запускается TP2, а иногда выполняется только переход на экран.

    В общем для перехода на экран выделил отдельную переменную, и так работает стабильно:
    07-08-2018 20-35-53.jpg
    Последний раз редактировалось Pavel_; 07.08.2018 в 20:50.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  7. #3357

    По умолчанию

    Да, спасибо. Действительно, работает. Хотя, нелогично. Почему переменная, принудительно записанная в 0 (выход ТР3), устанавливается в "1"?

  8. #3358

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от disinfo Посмотреть сообщение
    Да, спасибо. Действительно, работает. Хотя, нелогично. Почему переменная, принудительно записанная в 0 (выход ТР3), устанавливается в "1"?
    Видимо из-за того что переменная привязана уже на выход, посмотрите в примерах для шаблонов, для счетчиков модуля ввода делал сброс переменной, там кажется было что-то похожее.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #3359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Видимо из-за того что переменная привязана уже на выход
    По вашему ответу не совсем понял: это ваша догадка, это частный случай или это где-то документировано, что при таком построении и энергонезависимости res001(t):=res001(t+1) (если верно)?
    И ещё, почему, если (из примера 3380) снять энергонезависимость, а выход блока TP3(Q) отправить параллельно на какой-нибудь выход контроллера, то OL предложит поставить линию задержки, а схема перестаёт работать?
    В этом случае функция res001(t+1):=res001(t) перестаёт выполняться? И причём тут, тоже, энергонезависимость?
    Если возможно, ответьте не с отсылкой к примерам, а по работе логики.

  10. #3360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от disinfo Посмотреть сообщение
    По вашему ответу не совсем понял: это ваша догадка, это частный случай или это где-то документировано, что при таком построении и энергонезависимости res001(t):=res001(t+1) (если верно)?
    И ещё, почему, если (из примера 3380) снять энергонезависимость, а выход блока TP3(Q) отправить параллельно на какой-нибудь выход контроллера, то OL предложит поставить линию задержки, а схема перестаёт работать?
    В этом случае функция res001(t+1):=res001(t) перестаёт выполняться? И причём тут, тоже, энергонезависимость?
    Если возможно, ответьте не с отсылкой к примерам, а по работе логики.
    Больше догадка, так как скачав Ваш пример, не успел толком его проанализировать и понять что необходимо, но когда речь зашла про переменную назначенную на вход и выход одновременно, то и предположил что дело в этом, про пример из 3380 надо смотреть, речь о симуляции или про работу в железе?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 336 из 506 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •