  1. #2661

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Внутри этих счётчиков уже стоят диоды параллельно геркону, поэтому нужно соблюдать полярность подключения к входу ПРХХХ.
    В паспорте не указана полярность подключения.

  2. #2662

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Может и влияет.
    TVS диод ставь. Прямо на катушку.

    Механика воздействия простая: При отключении катушки формируется импульс самоиндукции который попадает на вход ПР200 (если геркон счётчика замкнут). В конструкции входов ПР200 применены TVS диоды, которые гасят импульс через себя. Кратковременого импульса тока оказывается достаточно для сваривания контактов геркона расходомера.
    Импульс самоиндукции - его гасят или диодом, или TVS диодом, или варистором. Хорошим тоном считается давить на месте возникновения.
    Входа и выхода лучше запитывать от разных источников питания.
    А если на выходе индуктивности висят - то вообще обязательно.

    Как говорил мой преподаватель электротехники: кто не сдаст, берите компас, и по азимуту в отдел кадров.
    Полностью с Вами согласен, но клапан включается 1 раз (катушка остается под напряжением) и открывает поток воды. Залипания происходят НЕ в момент коммутации, а по ходу протока воды.

  3. #2663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Уставки Max_ust и Min_ust
    Посмотрев проект, вижу что некоторым переменным энергонезависимым заданы значения, но в самой логике они не используются, попробуйте удалить все неиспользуемые и перезагрузить проект из последней версии.
    Второе- сетевая переменная, куда она отправляется и приходят ли данные, есть подозрение что вы ее не используете в реальной схеме, так как при задании одновременно команды чтения и запись скорее всего там ничего читаться не будет, уточните этот момент, если не используется, я бы удалил.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #2664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Шунта нет. Потребляемый ток 1,25А. Обзвонил в городе все магазины которые торгуют компасами, к сожалению их нет в наличии, поэтому заказал из Москвы, недели через 2 привезут. По результатам проверки отпишусь Вам.
    Если подмагничивание происходит во время работы клапана, я бы поступил проще, без покупки компаса и ожидания пока он приедет. Нужно попробовать заэкранировать клапан от геркона, сложно сказать как не видя конструкцию, но попробовать поставить металлическую пластину между клапаном и герконом и сравнить поведение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2665

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Полностью с Вами согласен, но клапан включается 1 раз (катушка остается под напряжением) и открывает поток воды. Залипания происходят НЕ в момент коммутации, а по ходу протока воды.
    Фото места.
    Марка клапана.

    PS.
    ИМХО, 0,3м даже для открытой катушки немало, а клапана обычно делают с замкнутой магнитной системой.

    Попробуйте отдельный БП на счётчик.
    И макрос-ловушку неплохо написать и в программу вставить.

  6. #2666

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Фото места.
    Марка клапана.

    PS.
    ИМХО, 0,3м даже для открытой катушки немало, а клапана обычно делают с замкнутой магнитной системой.

    Попробуйте отдельный БП на счётчик.
    И макрос-ловушку неплохо написать и в программу вставить.
    Буду пробовать отдельный БП. А какую функцию будет выполнять макрос? Что ловить?
    Может сначала перекинуть на аналоговый вход с режимом 0-4кОм? Есть шанс что это исключит влияние клапанов по сети?
    Катушка клапана S51H на 24В
    Последний раз редактировалось Rannir; 21.11.2017 в 17:40.

  7. #2667
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Посмотрев проект, вижу что некоторым переменным энергонезависимым заданы значения, но в самой логике они не используются, попробуйте удалить все неиспользуемые и перезагрузить проект из последней версии.
    Второе- сетевая переменная, куда она отправляется и приходят ли данные, есть подозрение что вы ее не используете в реальной схеме, так как при задании одновременно команды чтения и запись скорее всего там ничего читаться не будет, уточните этот момент, если не используется, я бы удалил.
    Вот интересно Вы описание, вопрос внимательно читали? Почему в Овене всегда сразу сваливают на программу, Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года.
    Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ?
    Сетевая переменная используется, да забыл убрать чтение, но это думаю не страшно.
    Вы сможете провести диагностику ПР200? Проверить всё, что связанно с микросхемами памяти?
    Ни кто же не просит поменять ПР по гарантии.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 21.11.2017 в 19:49.

  8. #2668
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    В паспорте не указана полярность подключения.
    Я подключал такие счётчики к ВТЭ-1, тоже одни считали правильно, другие нет, когда разобрался, то оказалось, что на неправильно считающих вычислителях тёмный и светлый провод были поменяны местами. Монтажники не парились делать все подключения одинаковыми.

  9. #2669

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я подключал такие счётчики к ВТЭ-1, тоже одни считали правильно, другие нет, когда разобрался, то оказалось, что на неправильно считающих вычислителях тёмный и светлый провод были поменяны местами. Монтажники не парились делать все подключения одинаковыми.
    Спасибо за информацию. Вы помните по подключению как должно быть правильно? Какой провод в расходомере нужно подключить к клемме "+ 24В"? Спасибо.

  10. #2670
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. Вы помните по подключению как должно быть правильно? Какой провод в расходомере нужно подключить к клемме "+ 24В"? Спасибо.
    Сейчас уже не помню, года три или четыре уже прошло.