Страница 420 из 506 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,191 по 4,200 из 5053

Тема: ПР200

  1. #4191

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    з.ы. когда корпус у прибора IP20 то много чего не запустится при -20, хоть на заборе и -40 будет написано. Предварительный подогрев шкафа обычно обязателен.
    А при чем тут IP20 ? Степень, класс защиты IP указывает на защиту от попадания инородных тел и защиту от воды.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.06.2020 в 14:08.

  2. #4192
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    IVM образование конденсата на платах прибора, воздух то будет там гулять...

    У меня на улице висит щиток с Siemens Logo (еще 6-й версии) уже несколько лет, где-то с 2013 года. Работает зараза. Но Logo запитан постоянно от сети (авр) или от АКБ генератора. В неотапливаемом гараже у человека ПР200 так же трудится уже несколько лет.

    вот честно, держать его выключенным как то в голову не приходило..
    Последний раз редактировалось melky; 08.06.2020 в 14:11.

  3. #4193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    IVM образование конденсата на платах прибора, воздух то будет там гулять...

    У меня на улице висит щиток с Siemens Logo (еще 6-й версии) уже несколько лет, где-то с 2013 года. Работает зараза. Но Logo запитан постоянно от сети (авр) или от АКБ генератора. В неотапливаемом гараже у человека ПР200 так же трудится уже несколько лет.

    вот честно, держать его выключенным как то в голову не приходило..
    Конденсат при любом IP будет на морозе образовываться. Нужен предварительный подогрев шкафа перед подачей питания.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.06.2020 в 14:25.

  4. #4194
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    А откуда взяться конденсату, если нет доступа воздуха внутрь прибора ? есть же уличного исполнения приборы и работающие в старт стоп режимах.
    ну к ПР это точно не относится.

  5. #4195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej_sergej Посмотреть сообщение
    Приветствую коллеги! В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп. Причем, если его не выключать, то он продолжает работать до -20С. Думал что сам что-то не так сконфигурировал, но даже простая моргалка на генераторе при не заработала. Обошлось малой кровью: установил обогреватель в шкаф, но по паспорту он же до -20С.
    Раньше ставил в теплых отапливаемых помещениях, и не задумывался о температуре, и тем более читаю мануалы, и привык доверять если производитель говорит -20 то не ниже -20.
    В дальнейшем для большого проекта было закуплено около 20 контроллеров и я решил проверить на температуру, я по очереди помещал в морозилку бытового холодильника (около -17С по датчикам PT100 и регулятору ТРМ138) на сутки, в итоге из всей партии ни один не включился.
    Теперь в раздумьях, может только у меня так, может еще кто-то такой эксперимент провести?
    Добрый день. Напишите ,пожалуйста, письмо на support@owen.ru с указанием контактных данных (почту и номер телефона для связи), в письме укажите мою фамилию, чтобы письмо попало прямиком ко мне. Будем разбираться с причиной такого поведения прибора.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #4196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    з.ы. когда корпус у прибора IP20 то много чего не запустится при -20, хоть на заборе и -40 будет написано.
    Написано при -20С работает - значит должно не только работать, ещё и в заявленные метрологические характеристики обязано укладываться.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  7. #4197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej_sergej Посмотреть сообщение
    Приветствую коллеги! В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп. Причем, если его не выключать, то он продолжает работать до -20С. Думал что сам что-то не так сконфигурировал, но даже простая моргалка на генераторе при не заработала. Обошлось малой кровью: установил обогреватель в шкаф, но по паспорту он же до -20С.
    Очень любопытный момент. И что Вам ответили из поддержки?

  8. #4198

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    Очень любопытный момент. И что Вам ответили из поддержки?
    Подозреваю что проблема может быть связана с выпадением конденсата при отключении прибора, а работать он да, будет до -20°С "мозги" будут работать и до -40°С, экран ограничивает диапазон.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #4199
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Подозреваю что проблема может быть связана с выпадением конденсата при отключении прибора, а работать он да, будет до -20°С "мозги" будут работать и до -40°С, экран ограничивает диапазон.
    А вот это вообще то подозрительно . Не запускаются мозги при конденсате (то есть не стартует микроконтроллер.)

    А высушили он запустился . Сам неоднократно проводил испытания в морозильных камерах приборы с микроконтроллерами и с ЖКИ да действительно ЖКИ начинает тормозить при - 25,
    выходила защита из строя импульсных источников ( дорабатывали ). Конденсат влиял на датчики пламени ( аналоговая техника ) , но на цифровую не когда .

    Испытания может быть были проведены не должным образом без включения выключения ПР200 при -20С. Наверное следует повторно провести .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.06.2020 в 14:40.

  10. #4200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Подозреваю что проблема может быть связана с выпадением конденсата при отключении прибора, а работать он да, будет до -20°С "мозги" будут работать и до -40°С, экран ограничивает диапазон.
    Подозреваю,что ОВЕН лукавит. Если написано " сохраняет работоспособность до -20*С", значит так и должно быть. И не зависит, выключали прибор или нет. Да. И как было сказано выше-заявленные метрологические характеристики он должен сохранять. В противном случае, это обман потребителя.

Страница 420 из 506 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470 ... ПоследняяПоследняя