Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 20.01.2017 в 16:55.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Не успел, опередили, остаётся добавить, что в этом случае делать переменные "работа", "мойка" энергонезависимыми, мягко выражаясь, бессмысленно!
И TO_INT не нужен! И, обычно делают изменение значений не только по удержанию, но и по кратковременному нажатию(здесь для этого достаточно инвертировать выход генератора импульсов), например в приборах Овен!
Сохранение.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2017 в 17:21.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Большое спасибо!!!!не учел эти моменты
Можно и упростить, если сделать второй шаг:
Сохранение_1.PNG
Можно и третий шаг сделать:
Сохранение_2.PNG
Ещё пол шага:
Сохранение_3.PNG
И у переменной "сум" уберите энергонезависимость, уже писал почему!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2017 в 18:45.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо Сергей0308 за помощь ,красивое решение проблемы!!!!!!
Чтобы первое изменение было при кратковременном нажатии можно так генератор импульсов настроить, 20 мс(Длительность откл. состояния) - для борьбы с дребезгом контактов:
Сохранение_4.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308 еще раз спасибо!!Ваши изменения внес в программу
Тогда, если не против едем дальше! С аналоговыми выходами тоже как-то у Вас "мудрёно", видели как нормирующий преобразователь преобразует в выходной ток: например нижнее значения диапазона измерения датчика температуры минус 50 градусов, верхнее 300 градусов, тогда при минус 50 на выходе будет 4 мА, а при 300 градусах - 20 мА, короче вот Вам макрос, может когда пригодится:
Приведение температуры к аналоговому выходу.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.