Страница 171 из 507 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1701
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    AI! цифра 10 была образной

  2. #1702
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    AI! цифра 10 была образной
    10 я взял не из вашего сообщения, а из алгоритма.
    У меня максимум 31 бит, а это простое число, ближайшее составное 30, а оно делится на 10,6,5...
    Я выбрал 10 и 5, для входа и выхода соответственно.
    К тому же так удобнее редактировать внутренности PutBitA: x->1x->2x
    Последний раз редактировалось AI!; 22.10.2016 в 00:05.
    начинающий профессионал

  3. #1703
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Добрые люди, напомните пожалуйста, есть возможность выдернуть программу из ПР110(ПР200)? запамятовал совсем.

  4. #1704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Добрые люди, напомните пожалуйста, есть возможность выдернуть программу из ПР110(ПР200)? запамятовал совсем.
    Такой возможности на данный момент нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #1705
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Такой возможности на данный момент нет.
    ЭХ, жаль. а у меня прога на пр110-220, на управление шурующей планкой котла. ладно, по архивам в старом компе пошукаю, авось, найдется, не затерлась.
    если найду, адаптирую под ПР200, тут выложу или выкладу как это по русски?

  6. #1706
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    как это по русски?
    по-русски пишется через дефис.
    начинающий профессионал

  7. #1707
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Калибровка аналоговых входов.

    Использую РЗУ-420, при подаче 0 мА сам РЗУ пишет 0.00 мА, Обрыв.
    ПР200 при этом показывает на входе 0,06 мА далее, так как шаги на РЗУ начинаются с 0.20мА и с шагом 0,1 мА вроде все корректно.

    Но как избавиться от начального 0,06 мА ?

    По верхнему пределу ПР200 застыл на 20,71
    После калибровки работа входа на 5+ вот только ноль не совсем ноль. Если отключить подачу тока то значение будет 0,01 мА

    Да, и если вход откалибровать на ток, как он потом будет работать по напряжению ? или нужен эталонный БП для калибровки входа по напряжению.?
    Последний раз редактировалось melky; 24.10.2016 в 14:24.

  8. #1708
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
    1. В режиме симулятора на аналоговом входе с активным датчиком температуры 4...20мА задаётся температура? И как её значение задать ниже нуля?
    2. Как передать по сети данные о температуре, поступившие по RS-485 на ПР-200?
    Последний раз редактировалось Vlad84; 24.10.2016 в 20:19.

  9. #1709
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    1. выбираете датчик 4-20мА в свойствах входа указываете нижнюю границу -40 градусов, верхнюю границу +100 градусов например
    2. записать уставку ? любой SCADA системой в режиме Modbus RTU, только придется пока озаботиться сохранением переменной, например при помощи SelChange для плавающей точки, есть в теме макросов.

  10. #1710

    По умолчанию

    Планирую произвести замену блоков управления Укринтерм МН-120 на 5-ти модулях нагрева, ПР-200 с расширительным блоком дискретных сигналов 8/8 (надеюсь в начале 2017 поступят в продажу). Примерную программу написал, но осталось поработать с экраном (родным), есть ли примеры, например Основной экран - под экраны - переходы, мне бы примеры посмотреть а там думаю потихоньку с Вашей помощью разберусь )))
    Вложения Вложения

Страница 171 из 507 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •